我做过的工程中,风盘供水管处均加Y型过滤器,设计院也都是这样设计的,可是最近从深圳来了一位前辈,他看到我们的施工图后,说不用加过滤器,请取掉!对此各位同行们不知有看法?!!1
我做过的工程中,风盘供水管处均加Y型过滤器,设计院也都是这样设计的,可是最近从深圳来了一位前辈,他看到我们的施工图后,说不用加过滤器,请取掉!对此各位同行们不知有看法?!!1
42楼
我做的所有工程盘管前都加了过滤器,我们这边(皖北)的水质也还好呀!
回复
43楼
我个人有以下的看法:
优势:系统运行较为可靠,长时间内不会出现制冷能力的下降。
弊端:势必会造成空调的造价会增加,清洗不方便,麻烦,特别是隐弊工程。时间一长会出现制冷能力下降。
回复
44楼
应该加的啊!现在实际的工程中要看当地水质再考虑! 考虑水质后,工程造价后才决定安还是不安啊!大多数都不安啊!因为要看利润啊!
回复
45楼
我觉得加上为好!
回复
46楼
不加,实际工程谁去清洗,必要的设备:机组,水泵前加即可,有点杂质确实造成盘管效率下降,但加了Y过滤器后堵塞后,流量下降,盘管制冷能力不一样下降吗,不要把问题复杂化,每个盘管加过滤器系统会增加很大的阻力,这会造成系统运行成本的增加。
回复
47楼
如果做了水处理之类的就不用加啦,建议装在主管和每层干管上管上水过滤器.盘管前就不用加啦,清洗起来特别麻烦.我见过好多先装起来的,,后来用户都拆掉了.
回复
48楼
我做的是加的。保护盘管吧。时间长了就体现出来了
回复
49楼
如果你干过施工你就知道在风盘供水管前加过滤器的必要了!
我的观点是要加过滤器,我以前做施工的时候,有好多工程设计院设计的图纸都没有过滤器,但是我们最终都说服设计院作了设计变更,如果不加将来运行调式非常麻烦,理论上在制冷主机处加过滤器空调水是经过水处理的软化水,因此在风盘处就没必要加过滤器了,但实际上不是这么简单的,空调系统调试时是经过水冲洗试验的,而且施工验收规范也是这么规定的,但是往往大型空调系统管路复杂,枝干管线很长很多,水冲洗是不可能冲的特别干净的,尤其是运行一段时间停止再运行的情况下,管路中会有好多杂质,包括泥、铁锈等,这样会堵塞盘管,造成管路末端盘管不冷或不热,调试非常不便。根据我以前做施工调试的经验,盘管不冷或不热的基本原因就是管路憋气或管路被杂质堵塞,如加过滤器调试及清洗会非常方便。因此我现在做设计风盘都加过滤器,我也建议大家做设计的时候考虑加上过滤器,甲方不懂我们可以说服他们,毕竟一个过滤器才几十块钱,造价不是太高,对保护盘管和运行调试都是有好处的
回复
50楼
课本上是每台都加的,我认为每台都应该加,特别是水质不好的地区。
回复
51楼
到底要不要加过滤器?都在哪里要加这呢?
回复