风机盘管供水管处该不该加过滤器
pengshaoyan
2005年09月27日 09:12:32
来自于中央空调
只看楼主

我做过的工程中,风盘供水管处均加Y型过滤器,设计院也都是这样设计的,可是最近从深圳来了一位前辈,他看到我们的施工图后,说不用加过滤器,请取掉!对此各位同行们不知有看法?!!1

我做过的工程中,风盘供水管处均加Y型过滤器,设计院也都是这样设计的,可是最近从深圳来了一位前辈,他看到我们的施工图后,说不用加过滤器,请取掉!对此各位同行们不知有看法?!!1
免费打赏
liulovelb
2005年09月28日 09:47:02
12楼
呵呵,我见到的都加的。
回复
cuiguangy
2005年09月28日 10:53:26
13楼

同意每台都加过滤。
回复
wangaili1314
2005年09月28日 12:22:13
14楼
我也觉得应该加,但是大部分都不加
回复
babyhong
2005年09月28日 14:36:17
15楼
我同意应该每台风机盘管的供水管上都应该家阿过滤器。 我看有些资料里边也要求加,我现在正在做的一个工程每台也都加了。
回复
deathgod007
2005年09月28日 15:28:02
16楼
是应该加的,公司的风盘前的Y型过滤器刚清理过,里面真的是好脏啊,幸亏有个过滤器
长时间运行对于风盘起到很好的保护,为什么不加呢?
回复
qijunshan_qd
2005年09月28日 15:49:12
17楼
设计一般都是加装的,不敢冒险负责任;
空调交钥匙工程中,偶们一般不加装的,以免清洗过滤器的麻烦,实际工程应用中,没出现问题。
时间长的已正常运行7年。
回复
my_zhzh
2005年09月28日 16:25:31
18楼
俺是新来的,不知道!以后多多指教啊,哥哥姐姐们!
回复
crgui
2005年09月28日 17:02:24
19楼
隐蔽工程不加为好,难清洗过滤器
回复
zl2003029
2005年09月28日 20:33:05
20楼
我认为不应该加.也许这样更加快盘管的堵塞.请各位同行多指教!!!!!多谢
回复
lanying
2005年09月28日 22:11:48
21楼
加过滤器是有它的用意的,不过现在的大多数工程中,风机盘管上的过滤器都不会加的!
回复