360kW电机采用高压配电还是低压配电
jennysw
jennysw Lv.2
2010年06月21日 21:28:23
只看楼主

一台功率为360kW的电机应采用高压配电还是低压配电?一般多少千瓦以上需采用高压配电?如果既可以采用高压也可以采用低压,那各有哪些利弊?

一台功率为360kW的电机应采用高压配电还是低压配电?一般多少千瓦以上需采用高压配电?如果既可以采用高压也可以采用低压,那各有哪些利弊?
免费打赏
cmf19811220
2010年06月22日 11:39:44
2楼
是否是高压还是低压室根据电机的额定运行电压确定的,不是你想怎么配就怎么配的,通常的电机都是380V电源
回复
lingxuct
2010年06月22日 12:12:49
3楼
个人认为,在设备上配电机时,200KW以下用低压,200以上用高压。

200KW电机的电流(380V)已达387A左右,一般需要二根电缆,用400A以上的框架式断路器(带保护)控制,需要一台低压柜,加上变压器给电机的容量,成本已很高。

如果用高压供电,只需一台高压开关柜,又不会影响其他低压负荷,电缆又可以稍小一点,比较干净。
回复
bangyong8515
2010年06月22日 12:31:29
4楼
依据厂用电规范,电机容量为200KW及以上时,采用3~10KV中压电源供电,200KW以下采用380V供电。
原因同楼上所述,可减小电缆截面,节约低压系统的断路器、导体,减少电机启动过程中对低压系统电压的影响等。
回复