2楼
额定电流的1.1倍
回复
3楼
理论上是热继电器整定值选为电动机额定电流的1.05--1.2倍,这是从电气角度保护电动机不烧而得出的,但实际运行中,大多数情况可能存在大马拉小车的情况,电动机功率比实际负荷大,电动机一般没有运行在满载,假如还是这样设定的话,电动机是保护住了,但机械设备可能损坏了,我们的经验是这样的:
1、假如是电动机全负荷运行,热继电器整定值选为电动机额定电流的1.05--1.2倍。
2、假如不是全负荷运行,整定值可以设定小点,可以根据现场平常运行的经验来设定,假如经常运行在20A,那么我们就设定在22A或24A,可以有效的保护设备,这样不但能够保护电动机还能保护机械设备。
我也是抄的。
[
本帖最后由 snadm 于 2010-7-19 16:34 编辑 ]
回复
4楼
没有什么区别
回复
5楼
最可靠是用电流表测量电机最大负荷电流,然后按最大电流值1,1倍整定热继。热继的安装环境也应考慮入内,有些箱体密闭性強,又欠通风散热,其它器件散发的热量会引至热继在正常电流下误动作。