3万平米车库的通风排烟
goodluck_lxf
2005年09月26日 13:29:57
来自于通风排烟
只看楼主

3万平米汽车库,四周架空,共有8个防火分区,我采用的是自然通风、排烟具体做法如下: 每个防火分区的外架空附近30M作为自然排风、排烟,其余面积(称中间区)只能通过开窗或竖井的方式来解决,竖井的大小是按其面积的2%来确定的。 但是如果每个防火分区的中间区不能开竖井进行自然排烟,那么,机械排烟量应该按中间区的面积来计算,即采用自然排烟+机械排烟的方式,不知道大家是怎样看待此种情况的,不妨畅所欲言。

3万平米汽车库,四周架空,共有8个防火分区,我采用的是自然通风、排烟具体做法如下:
每个防火分区的外架空附近30M作为自然排风、排烟,其余面积(称中间区)只能通过开窗或竖井的方式来解决,竖井的大小是按其面积的2%来确定的。
但是如果每个防火分区的中间区不能开竖井进行自然排烟,那么,机械排烟量应该按中间区的面积来计算,即采用自然排烟+机械排烟的方式,不知道大家是怎样看待此种情况的,不妨畅所欲言。
hhbox
2005年09月26日 17:50:57
2楼
同一防火分区一个大空间内应避免采用自然排烟+机械排烟方式!因为机械排烟的动作会影响自然排烟。因为同一个房间的防烟分区是依次或同时投入排烟,不同的排烟形式会相互影响!
回复
goodluck_lxf
2005年09月27日 17:51:58
3楼
有道理,我咨询了一位专家,他的看法是要么全为自然排烟,要么全为机械排烟
回复
nky6666
2005年10月07日 09:29:45
4楼
可以自然+机械,主要看你的防火分区的位置
回复
pxyong2008
2005年10月09日 10:20:07
5楼

同一个防火分区怎么可以设置2种排烟? 这样做当使用时自然排烟不变成补风了吗?
回复
awxue
2005年10月09日 17:00:02
6楼
自然+机械可行,工程中已经大量应用。至于同一个防火分区怎么可以设置2种排烟的问题,必须明确排烟只是针对防烟分区而言, 当使用时自然排烟是否变成补风一说,个人的看法是:一个防火分区内考虑的只是一处火灾源产生,它可以处于不同的防烟分区内,在自然排烟区内,则自然排烟起作用;在机械排烟区内,则机械排烟起作用,本例由周边补风,因而是可行的。
回复
hhbox
2005年10月10日 08:40:35
7楼
烟气蔓延得很快,如果在防烟分区的交界附近有烟气,机械排烟接到信号后,很快就会开启!
回复