如题,我都快被搞晕了,请教了好多人,每个人说的都不一样,请大家评说!
如题,我都快被搞晕了,请教了好多人,每个人说的都不一样,请大家评说!
22楼
知道了不同,关键是应用。
告诉大家怎么应用这个:
如果计算用电设备组的计算负荷,用需要系数;
如果计算配电干线或车间变电所的计算负荷,
应该用需要系数计算后的计算负荷在乘以同时系数。
有功功率的同时系数一般取0.8--1,无功功率的同时系数取0.93--1。
见手册第三页。
回复
23楼
支持三人行
懂哥别误会
回复
24楼
我也支持三人行!
回复
25楼
同时系数:对于不同类型的负荷之间的一个系数,比如某栋楼的空调负荷和照明负荷,应先按照需要系数法求出各自的计算负荷,然后按同时系数求出总的计算负荷,用在计算配电所和变配电所的负荷统计比较多.同意这种说法.
回复
26楼
等待懂哥的回答。。。。。。。。。。
回复
27楼
回复
28楼
知道怎么用了。
回复
29楼
标准答案,回答及时,应该奖励,呵呵
回复
30楼
google了一下,在浩晨CAD上有人这样解答,看上去很权威
用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出容量,它与输入容量之间有一个效率n1;用电设备不一定满载工作,存在一个负荷系数Ks;用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;向用电设备供电的线路有损耗,存在线路效率n2。
所以用电设备的有功功率需要量为 P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)
我们令需要系数 Kx=Ks*Kt/(n1*n2)
需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关,而且与维护管理水平等因素也有关系。
一般同类型建筑、同类型用电设备(组),需要系数很接近,可通过实测统计用一个典型值来表征。
回复
31楼
弱弱的问一句,懂哥今年多大?
回复