采暖系统各并联环路的压损
仙鹤
仙鹤 Lv.8
2010年06月21日 08:51:28
来自于采暖供热
只看楼主

采暖规范第4.8.6热水采暖系统各并联环路之间的计算压损相对差额,不应大于15%。是不是超过这个值就无法调了,请大家踊跃发言

采暖规范第4.8.6热水采暖系统各并联环路之间的计算压损相对差额,不应大于15%。是不是超过这个值就无法调了,请大家踊跃发言
免费打赏
仙鹤
2010年06月28日 16:16:11
12楼
谢谢大家的发言,请问4楼版主,是不是多大的不平衡率,平衡阀都能解决
回复
fine_2009
2010年06月28日 16:39:53
13楼
规范的意思是,要做采暖系统,就应该满足并联环路的不平衡率,否则不附合规范,而不是认为增加了平衡阀就满足规范了。
回复
loosy
2010年06月29日 10:26:21
14楼
我计算是仔细算过很难平衡,特别是在公建的上供下回单管系统中,请问大家的经验。
回复
maoxinqing
2010年06月29日 10:56:47
15楼
现在的暖通水系统中一般都会设置平衡阀,如果你水力平衡设计做到好,只在主干管上设置,如果不合理,那就要多设置平衡阀,对业主不负责任。
回复
amomo2006
2010年06月29日 11:20:33
16楼
规范规定最好不要超过这个值,但超过这个值也可以通过阀门调节来解决问题。没有人设计是一次性到位的,而且施工的时候还不一定与设计完全吻合呢1
回复
slxthb
2010年06月29日 13:19:19
17楼
学习中:)
回复
仙鹤
2010年06月29日 15:19:47
18楼
19楼说的比较客观
回复
river882
2010年06月30日 10:44:30
19楼
设计中很多人基本不计算同程系统的水力计算的,异程的计算只要不大于15%的时候可以只是在立管上设闸阀,大于15%的时候就重新计算我们的立管管径 调节到15%一下就可以了。就是楼主说的大于15%,在以后的运行调节阶段不好调节的。
回复
jhhfziqing
2010年07月02日 10:18:06
20楼
回复
luving
2010年07月02日 12:33:56
21楼
调节肯定能调节
这就是给设计人员合理与不合理的尺度吧
回复

相关推荐

APP内打开