采暖规范第4.8.6热水采暖系统各并联环路之间的计算压损相对差额,不应大于15%。是不是超过这个值就无法调了,请大家踊跃发言
采暖规范第4.8.6热水采暖系统各并联环路之间的计算压损相对差额,不应大于15%。是不是超过这个值就无法调了,请大家踊跃发言
22楼
设计时,出现压损不平衡是很常见的,只要相差的不大时可以通过阀门进行调节的。如果相差较大,系统的设计就存在很大的问题!!最好是重新考虑系统的设计是否合理。一般来说系统的设计合理对消除这种不平衡率是有很大影响的!!
回复
23楼
学习吧
回复
24楼
楼主所说的多个并联环路的压损,实际就是这个环路的循环阻力。各环路循环阻力相差大,运行中,阻力小的环路流量会大于环路阻力大的环路,在采暖系统中供水流量大的环路房间采暖温度会高于流量小的环路。实际运行中,即便是相同内阻的环路,由于在供水管的不同位置也会有流量差别,进而会有室温差别。
多年测量进回水温度发现,室温有差别的环路,进水温度的差别不大,室温的高低与回水温度的高低是绝对成正比的。同样阻力的环路,流速是有差别的,流速快慢决定了室温高低和回水温度的高低。
现在采暖系统中在供水管路上安装的截止阀,压力平衡阀,流量平衡阀等等都是调节各环路流量的。
现在有一种回水温度控制阀,是安装在环路回水管路上的,可以设定回水温度,流经的回水温度越高阻力越大,在超过设定回水温度值时还能暂时关段,只保持不足额定流量百分之十的循环流量。回水温度的设定是可以调节的,实践证明,把各环路的回水温度调节得近似,就能保证各环路的室温近似。特别是在各环路阻力相差很大的情况下,安装回水温度控制阀可以把各环路回水温度调节一致,进而保证各环路的室温一致。
在总供水量能满足各环路需求量的采暖系统,安装回水温度控制阀可以自动调节回水温度的一致,进而控制各环路的进水量达到均衡供暖。
回复
25楼
超过了就得加措施了,比如平衡阀什么的。一半受建筑专业限制,管路不合理布置的时候都得弄。
回复
26楼
15%是在设计阶段就应该注意的问题,现在往往成为了运行校合计算时候的东西,作为一个参考数值,有利于手动调整
回复
27楼
学习中:time:
回复
28楼
设计时,出现压损不平衡是很常见的,只要相差的不大时可以通过阀门进行调节的。如果相差较大,系统的设计就存在很大的问题!
回复
29楼
4楼说的很明白!流体输配管网也是这么讲的
回复
30楼
一个采暖系统中多个环路系统,各环路阻力差控制在百分之十五以内的规范。实际由于各环路采暖面积相差很大,很难做到,即便各环路供暖面积相似,由于现在分户计量的设计,各用户能够自行调节室温,各环路住户的入住率不同,各环路在运行时还是会有内阻相差很大的现象,所以必须要有动态调节流量的装置才能一劳永逸的解决冷热不均的现象。而安装回水温度控制阀,是最省事最经济的方法。
回复
31楼
个人理解为那15%是水管(当然包括闸阀、截止阀一类关断用阀门和三通弯头等管件)的不平衡率,不包括蝶阀、平衡阀之类调节过后的不平衡率。
但是我记得当年上学的时候,班主任说,能从管道上平衡消除这15%,就不要加调节类阀门管件,因为便宜,而且显得有水平。但是由于各种原因,即使是同程式系统有时候也会有很大的不平衡率,那么就需要加粗主管、干管然后加装调节类阀门管件。