采暖规范第4.8.6热水采暖系统各并联环路之间的计算压损相对差额,不应大于15%。是不是超过这个值就无法调了,请大家踊跃发言

采暖规范第4.8.6热水采暖系统各并联环路之间的计算压损相对差额,不应大于15%。是不是超过这个值就无法调了,请大家踊跃发言
免费打赏
snail_yin
2010年06月21日 12:28:51
2楼
我的理解是超过这个值很难调,而不是无法调。设计应该解决的问题不能一味的让施工运行环节解决。
回复
super_mario
2010年06月21日 13:11:15
3楼
为消除剩余压头,应在用户引入口或热力站处安装调压板 调压阀门 平衡阀或流量调节器等来消除剩余压头,以便使供热管网各环路之间的阻力损失平衡,避免产生距热源近处的用户过热而远处用户过冷的水平失衡现象。
可以采用调压孔板,并把它们安装在供水管上。
调压板孔径可按公式计算。
回复
flier_01
2010年06月21日 20:09:49
4楼
不是这个意思
当在15%范围内时
两管路之间可不设专用的平衡阀及专用调节阀
可只设简单的关断性阀门或简单调节性阀门即可
当超过15%时
应设置平衡阀或专用调节阀
回复
jianxie221
2010年06月22日 11:46:46
5楼
大家在计算时能够保证每个立管的不平衡率都到15%以内吗?我怎么发现好难啊?
回复
fenghuo1969
2010年06月23日 10:00:42
6楼
学习:)
回复
tianye007
2010年06月25日 08:58:52
7楼
学习
回复
ykc7583787
2010年06月25日 17:32:42
8楼
那就加平衡阀呗 说实话计算很难做到精确 所以有时候在15%内我也加平衡阀
回复
xjwszw
2010年06月25日 18:33:28
9楼
现在的平衡阀很好很强大,号称能解决100%的水力不平衡,不过我也是15%以内的不平衡率都加平衡阀
回复
torlon
2010年06月25日 22:49:42
10楼
现在好平衡阀可是不便宜啊。。。。
回复
zhanghongyun000
2010年06月27日 13:30:47
11楼
:) ,设计中很多人基本不计算同程系统的水力计算的,异程的计算只要不大于15%的时候可以只是在立管上设闸阀,大于15%的时候就重新计算我们的立管管径 调节到15%一下就可以了。就是楼主说的大于15%,在以后的运行调节阶段不好调节的。