请教市政各管道互相配合的问题
cnwl888@co163
2005年09月25日 11:09:28
只看楼主

我这边的情况是这样的:业主想不通过设计院,直接改变管道的走向,与原设计的平面图完全不同。改变后,给水管要和污水管平行走向,请问两者的水平和垂直的间距有何要求?主要参考哪本规范?如要改线,两者三通处的标高要如何处理,管径两者都是DN1400。请高手赐教。

我这边的情况是这样的:业主想不通过设计院,直接改变管道的走向,与原设计的平面图完全不同。改变后,给水管要和污水管平行走向,请问两者的水平和垂直的间距有何要求?主要参考哪本规范?如要改线,两者三通处的标高要如何处理,管径两者都是DN1400。请高手赐教。
免费打赏
冷汗
2005年09月30日 10:47:14
12楼
这么大的管改变了,一定要设计和规划同意,不然将来出事你们麻烦大了!
回复
弓手
2005年09月30日 14:39:02
13楼

DN1400的污水管应该是主干管,你改变了污水管的走向。对上下游的污水管,以及整个污水系统的影响是否考虑清楚了???????
回复
zoushunli
2005年10月06日 22:15:39
14楼
首先,统一规划,其次,做好城建档案备案
回复