关于空调水系统的讨论?
yaojinghui6666
2005年09月25日 11:00:00
来自于中央空调
只看楼主

(1),书上说在空调水系统中需要在系统最高点装自动放气阀,但是有的工程中在空调系统的每层都装自动放气阀,这是不是一种浪费,还是在实际工程中必须要这样做?(2),空调水系统大家都采取那种形式,同程式(水平同程,竖向同程,还是两个一块用)或者异程式.?(3),在异程式中为了达到水利平衡而装设的自动平衡阀是要没个风机盘官都要装,还是只要装在每曾水系统的分支点就可以了?

(1),书上说在空调水系统中需要在系统最高点装自动放气阀,但是有的工程中在空调系统的每层都装自动放气阀,这是不是一种浪费,还是在实际工程中必须要这样做?
(2),空调水系统大家都采取那种形式,同程式(水平同程,竖向同程,还是两个一块用)或者异程式.?
(3),在异程式中为了达到水利平衡而装设的自动平衡阀是要没个风机盘官都要装,还是只要装在每曾水系统的分支点就可以了?
bc_lu
2005年09月25日 16:49:02
2楼
1、每层都会在系统末端增加,这是为了系统更好的运行,因为其实,每层就是一个小的水系统。
2、根据系统的大小、楼层的高度等选择系统,高层有时候水平同程,竖向同程都用。
3、异程式中为了达到水利平衡而装设的自动平衡阀只要装在每层水系统的末端就可以了,其实,
每台风机盘管上均有排气阀,反正我接触的特灵是有。
回复
yaojinghui6666
2005年09月25日 19:35:45
3楼
我见的一套图他门是装在系统始端啊!!
谢谢你了!
回复
liulovelb
2005年09月26日 11:34:20
4楼
风机盘管都带有排气阀的,一般的都只在系统的最高点安装就行了。
常见做法,水平同程,立管异程
回复
lindy
2005年09月26日 11:39:54
5楼


自动平衡阀只要装在每层水系统的末端??????
没见过!!!!!!
我见的都是一出支管就装平衡阀
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月26日 12:51:03
6楼
关于自动排气阀的设置,无须死记哪些地方要装,哪些地方不要装。记住一个基本原理:混进系统的气体总是往“高处”行走。因此,只要系统管道中哪怕是形成了局部的“高处”,这种局部高处又称“气囊”,就应设置自动排气阀。
正是由于风机盘管往往装设在系统局部高处,所以制造厂家通常都在风机盘管的进出水接管上设置了排气嘴,这样工程上就没必要在此另设自动排气阀了。
回复

相关推荐