镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?
tututu
tututu Lv.2
2005年09月25日 10:29:44
只看楼主

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?  

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
  
免费打赏
vo88
2005年09月25日 11:34:43
2楼
按规范办事
回复
tututu
2005年09月25日 11:53:20
3楼


哪请问应该怎样做?
回复
junhua-xu
2005年09月25日 13:59:32
4楼
我看沟槽管件的样本上,个个标榜自己广泛应用于市政自来水工程!有关部门也给他们检验合格证了!
规范的规定,是不是权威部门分赃不均呀!
回复
tututu
2005年09月25日 14:44:04
5楼


哈!能不谈其它,只回答一下我的问题吗?
回复
kibo
2005年09月25日 15:26:01
6楼
在沟槽管件部位做个小的砖砌方井罢,没多少钱。
回复
tututu
2005年09月25日 15:57:21
7楼


管线比较长噢!如果要埋有几十个卡箍会埋在地下的。
回复
wangbaowy
2005年09月25日 16:11:08
8楼
规范不允许 不过施工时都这样 做防腐就行了
回复
hzb13
2005年09月25日 17:47:07
9楼
这样做太浪费了,但也可以。
回复
skyfree
2005年09月25日 19:27:04
10楼
严格得说是按规范去做,但是如果管线不长得话,

可以通容下得。管线长就要考虑其它得施工方法了。
回复
gsl001
2005年09月26日 13:16:00
11楼
绝对不能直埋,还是用给水铸铁管吧。直埋的给水管还是这个好用。
回复

相关推荐