大家快来分析一下这根过梁的问题
jaryter
jaryter Lv.4
2010年06月20日 20:25:05
来自于工地图片
只看楼主

不知什么原因这根地下室一扇1500mm的防火门的门过梁断了,请大家分析一下原因和对策。

不知什么原因这根地下室一扇1500mm的防火门的门过梁断了,请大家分析一下原因和对策。

20100616334.jpg

免费打赏
jaryter
2010年06月20日 21:14:01
2楼
这是我两天前在工地的地下室巡视时发现的情况,门洞上方还有近2m高的灰砂砖墙,荷载不算太大,我认为造成该门洞过梁开裂的原因主要是:
1、过梁的尺寸规格不规范,超过1500mm的门洞过梁高度应该要大一些;
2、过梁深入墙体的长度不够,只有200mm左右;
3、最有可能的是,该过梁的手拉纵筋很有可能放反,导致下部手拉区没有配筋。

至于处理方法嘛,该过梁已断裂(现场在用一根木方顶着),为日后使用造成一定隐患,是否需要返工重做,或者有什么好的处理方法,欢迎大家来提提建议。
回复
ziyouzizai1028
2010年06月20日 21:22:19
3楼
从昏暗的图片中基本上没看到梁,好像只是一块厚度和砖相当的混凝土板
回复
pgd1976
2010年06月20日 21:29:29
4楼
从照片中的砌体情况来看,施工质量不是很好,现场的质量管理肯定是没有跟上。此过梁是否为现浇过梁,不能排除混凝土现场搅拌质量较差,且过早拆模造成此结果。
回复
ghgkm
2010年06月20日 22:16:49
5楼
地下室为砖混的吗?
按楼主的说法,洞口宽1500,其上还有2000的砌体,根据规范,可不考虑上部楼层的荷载,则只有1/2的砌体荷载,应该很小,
预制的过梁,则很可能是上下筋给弄反了
回复
jaryter
2010年06月24日 23:00:11
6楼
估计是过梁纵筋防反了,关键是现在该怎么处理啊,是返工还是有什么好的加固手段啊?
回复
yilili
2010年06月29日 09:27:08
7楼
感谢楼主,好资料!
回复
luxiaoping
2010年06月29日 11:17:28
8楼
可能应该是钢筋防反了吧,但是从图上看出,上部荷载也偏大,建议返工,重新浇筑过量,适当增加配筋及截面尺寸高度。
回复
wzb88138467
2010年07月01日 10:54:39
9楼
1、我觉的这样施工现场有安全隐患。
2、这根过梁肯定要重做的。
3、这根梁好象有点压的变形了。
回复
yong3723
2010年07月04日 15:42:04
10楼
返工吧,最直接有效、经济的处理方法。
拖的时间越长越不利,有可能造成门洞两侧的墙体裂缝
回复
zsxdcfvgbh
2010年07月04日 17:02:16
11楼
1、该过梁荷载应该不大,根据砖混结构设计规范,当过梁上砌体高度大于1/3过梁尽跨时,砌体只在过梁尽跨1/3高度范围内计算荷载,因此因此肯定是施工质量问题,而不是设计计算问题;2、处理方法应保守,对现在出现问题的过梁进行加固支撑,对过梁上的砖砌体先半边掏空,两端凸出240MM,放入经防锈处理的槽钢,然后在以同样的方法处理另外一半,最后拆除现有过梁(拆除后也注意顶撑),按原设计放入钢筋及箍筋,箍筋遇槽钢时可截断直接焊于槽钢上,最后支模,用细石混凝土浇筑密实,应该能起加固作用
3、如果采用碳纤维方法,可能工程量小,不划算,因此不建议采用;