请教14.5m跨度框架怎么做??
200207142
200207142 Lv.3
2010年06月20日 17:36:42
只看楼主

现需做一框架办公楼,四层需要做14.5X21.6会议室,求结构处理方案!请高手不吝赐教! 谢谢

现需做一框架办公楼,四层需要做14.5X21.6会议室,求结构处理方案!请高手不吝赐教! 谢谢

QQ截图未命名.jpg

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
200207142
2010年06月20日 17:40:11
2楼
6度地震区,4层框架,该会议室在4层,抽柱设置,要求做混凝土屋盖
回复
xinxinwangye
2010年06月20日 19:08:35
3楼
6度区可以考虑做空心楼盖
回复
csw-seu
2010年06月20日 20:13:47
4楼
毫无疑问做预应力板,别无他法!
回复
万层大厦
2010年06月20日 21:17:32
5楼
不知做井字梁是否合适
左数第二、三榀按井字梁还是框梁呢?
还有就是B轴的超大跨

如果按框梁,超大跨,无法实现(或者说是明显不合理)

如果按井字梁,感觉,柱所在榀位置明显吸收地震力比较大,无法协调所有井字梁共同协调作用

不知诸位有何高见

:handshake
回复
神以前也是人
2010年06月20日 23:21:25
6楼
此会议室是在顶层?这么大的跨度按框梁式明显不合理的,6度区,可以考虑用井字梁楼盖,不过应调整柱网布置,使柱和井字梁共同发挥作用。
回复
wl-4810
2010年06月21日 08:34:42
7楼
部分同意六楼的观点,如果加大A-C、3-6轴的梁的截面,使之成为周边形成刚度很大的“箍”,可以部分协调井字梁共同受力,另外对于柱需要适当控制轴压比和配筋率,如顶层箍筋加密等,屋面梁的正常使用可以考虑施工等措施
回复
zxa2010
2010年06月21日 08:42:44
8楼
也可以做单向密肋的普通钢筋混凝土楼盖。
做预应力空心楼盖的经济性会好些。
回复
设计小兵
2010年06月21日 09:45:53
9楼
做预应力
回复
jintao8
2010年06月21日 10:16:23
10楼
我的想法!仅做参考,一切要与实际相符!以计算满足条件为前提!
一种方案做井字梁!利用井字梁的大跨度的优势梁的截面小的优势!一般可以这么试试做。
第二种方案做预应力的梁!如果现场允许,甲方同意,可以采用这种方案!:victory:
回复
200207142
2010年06月21日 14:18:30
11楼
多谢大家提出宝贵意见,有没有做过类似工程的大师,详细指点一下!小弟不盛感激