现需做一框架办公楼,四层需要做14.5X21.6会议室,求结构处理方案!请高手不吝赐教! 谢谢
现需做一框架办公楼,四层需要做14.5X21.6会议室,求结构处理方案!请高手不吝赐教! 谢谢
12楼
不用预应力了,这个就做成框架井字梁就行啦,控制下裂缝挠度就ol。
回复
13楼
井字梁可以了:)
回复
14楼
建议做井子梁,不要做成预应力的,建议把柱截面该为长方形的,有利于梁协调截面
回复
15楼
可否采用宽扁梁或者端部再竖向加腋的方式。
回复
16楼
这样的大跨度也没有必要非要追求做成框架结构,大跨必定易于形成强梁弱柱,关键是要控制好位移。
加预应力可做大梁大板,梁高1m可以搞定,比较经济,但露梁需吊顶;施工稍麻烦。
预应力实心板抗侧太弱,加强则又太重,行不通。
现浇空心板也可以,板厚600mm左右可以搞定,费用稍大,无梁板效果好,位移也基本能控制;施工稍麻烦,但无需吊顶。
现浇空心板加预应力,板厚550mm左右能搞定,费用巨大,施工麻烦;不建议采用。
井字梁结构梁高1m左右,经济性一般,效果也一般,需做吊顶,施工处理简单。
上面5种中的3种,可根据具体情况酌情采用。
回复
17楼
预应力听说比较麻烦
上次我做了个跨度比较大的是用的型钢混凝土梁
回复
18楼
大家提出这么多方案,非常感谢!我先按照井字梁算下试试
回复
19楼
我这样做:1,分格:横向3.6MX6,纵向3.625MX4.
2,周边框梁高度取:井字梁+50MM。
3,井字梁部分支承于柱上,部分支承于框梁上。
4,柱上的考虑刚结影响,加井字梁支座钢筋和箍筋加密;支承于框梁上的按铰支。
回复
20楼
如果荷载不是很大,层高比较高的话,做混凝土的也没关系,梁高度1米足以。关键柱子固件断面较大。
回复
21楼
14.5米说大也不算大,如果不考虑经济性,做混凝土的一点问题都没有,我们经常做高层厂房,7度区做16米跨,荷载都在6kN/m2以上,最好做加腋梁.
回复