确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!
确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!
12楼
学习啊,这是个非常常见的问题。
回复
13楼
20
回复
14楼
对了 小弟有个问题请教下各位大哥! 我的一个客户家是3层的别墅。总采暖面积达到300平。。想请问下各个楼层的主管道该用什么样的 。。烦请大家告诉下哦 !谢谢咯!:time:
回复
15楼
回复
16楼
立管的管径最小不宜小于20
回复
17楼
:victory: :victory:
回复
18楼
应该采用DN20的,否则容易堵,导致不热
[
本帖最后由 crystaljiang111 于 2010-7-19 13:42 编辑 ]
回复
19楼
25管
回复
20楼
有规范说立管管径不小于DN20 的吗,没有这种规定吧!
回复
21楼
《供热工程》水力计算部分有这种规定。
回复