确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!

确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!
免费打赏
gzhxy
2010年07月08日 19:52:39
12楼
学习啊,这是个非常常见的问题。
回复
blues001
2010年07月09日 11:34:08
13楼
20
回复
smsjhvac
2010年07月09日 13:23:27
14楼
对了 小弟有个问题请教下各位大哥! 我的一个客户家是3层的别墅。总采暖面积达到300平。。想请问下各个楼层的主管道该用什么样的 。。烦请大家告诉下哦 !谢谢咯!:time:
回复
jsyxiaoshan
2010年07月15日 21:38:36
15楼
回复
xiaomai5200
2010年07月16日 10:28:46
16楼
立管的管径最小不宜小于20
回复
wzkk168
2010年07月16日 16:35:25
17楼
:victory: :victory:
回复
crystaljiang111
2010年07月19日 13:40:46
18楼
应该采用DN20的,否则容易堵,导致不热

[ 本帖最后由 crystaljiang111 于 2010-7-19 13:42 编辑 ]
回复
nightangel
2010年07月22日 21:54:58
19楼
25管
回复
sunyafeng444
2010年07月25日 15:57:02
20楼
有规范说立管管径不小于DN20 的吗,没有这种规定吧!
回复
mbf1965
2010年07月26日 07:57:20
21楼

《供热工程》水力计算部分有这种规定。