确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!
确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!
2楼
建议用DN20的吧
回复
3楼
:L :L :L
回复
4楼
规范好像规定采暖供水立管管径不应小于DN20。
不过具体的想不起来了。建议楼主去查看看
回复
5楼
学习:)
回复
6楼
是的,,不得小于DN20
回复
7楼
学习
回复
8楼
设计一定要考虑应用,运行的初期和后期随着天气的变化不可能总是9570,一旦设计施工后想改太难了,运行时够你操心的,是不可弥补的局面,如果选大的,虽然浪费,但可以用阀门调节,设计我不行,但做为运行供暖使用单位,我是深有感慨的,设计小的,没解。但设计根据规范还没毛病,但用户家就是不热,当然原因很多,房屋维护结构不够、密闭性不够、墙体偷工减料等等,也不能全怪设计,但用户冷不干呀,设计允许2%不热,但设计者考虑过吗如果这2%是你家或我家你同意吗,对不热的用户而言,谁家不热对他们而言就是100%
回复
9楼
还是用DN20的吧~DN15太小~热量带不起来~我们这一般最细的管就是DN20的~
回复
10楼
学习
回复
11楼
恩,说的很对,学习了,谢谢:handshake
回复