确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!
确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!
22楼
暖通设计技术措施上明确规定各采暖立管不宜采用小于DN20的,而且DN15的采暖管道本来暖通专业也不常用。
回复
23楼
DN15的时间长了,老化磨蚀结圬等,引起缩径后容易堵,所以用的少,但也可以用。
对于非主要房间,且需要节流提高环路损失的管段,就可以用DN15的。
回复
24楼
DN15的基本已经淘汰了,最小也得20
回复
25楼
最小DN20
回复
26楼
学习了。
回复
27楼
结垢就会变得越来越细的,还是20吧
回复
28楼
是的,不应该小于dn20的
回复
29楼
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB_50019-2003)的第4.8.7条:采暖系统供水、供汽干管的末端和回水干管始端的管径,不宜小于20mm,低压蒸汽的供汽干管可适当放大。