采暖管径的问题
cqsiwyonelife
2010年06月20日 17:12:34
来自于采暖供热
只看楼主

确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!

确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!
免费打赏
archer851215
2010年07月26日 11:24:04
22楼
暖通设计技术措施上明确规定各采暖立管不宜采用小于DN20的,而且DN15的采暖管道本来暖通专业也不常用。
回复
fine_2009
2010年07月26日 17:01:08
23楼
DN15的时间长了,老化磨蚀结圬等,引起缩径后容易堵,所以用的少,但也可以用。
对于非主要房间,且需要节流提高环路损失的管段,就可以用DN15的。
回复
sun_13356678123
2010年07月26日 17:46:36
24楼
DN15的基本已经淘汰了,最小也得20
回复
lovemydog
2010年07月27日 14:59:09
25楼
最小DN20
回复
feng_ch
2010年07月27日 15:24:39
26楼
学习了。
回复
ciciyaki
2010年07月27日 15:41:53
27楼
结垢就会变得越来越细的,还是20吧
回复
ljg5669
2010年07月28日 11:03:11
28楼
是的,不应该小于dn20的
回复
feng_ch
2010年07月30日 16:10:45
29楼
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB_50019-2003)的第4.8.7条:采暖系统供水、供汽干管的末端和回水干管始端的管径,不宜小于20mm,低压蒸汽的供汽干管可适当放大。
回复
hxp612
2010年08月02日 07:11:58
30楼
:) 关注中 继续谈论 同意楼上的
回复

相关推荐

APP内打开