分体空调机的冷媒管长度最长可达多少米?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2005年09月24日 18:05:58
来自于制冷技术
只看楼主

厂房内区有一办公室,要装一台5P的分体柜机,但是距离外墙太远,大约有20米,请问:连接室外机与室内机的冷媒管长度最长可达多少米? 象这种情况,冷凝水管的布置是不是也很困难?多谢!

厂房内区有一办公室,要装一台5P的分体柜机,但是距离外墙太远,大约有20米,
请问:连接室外机与室内机的冷媒管长度最长可达多少米?
象这种情况,冷凝水管的布置是不是也很困难?
多谢!
免费打赏
cuiguangy
2005年09月24日 20:01:29
2楼
分体式空调冷媒管最长不超过12米,通常不超过10米。
建议用风管机,可以解决以上问题。
回复
l258---
2005年09月24日 22:51:59
3楼
5P柜机的配管长度尽可能不要超过15米,如果一定需要20米的话制冷效果会衰减,最好能考虑一下风管机或天井机.
回复
air-con
2005年09月25日 12:58:29
4楼
这种状况厂办常见到,排水管最好预埋或地板穿洞下行走楼下吊顶上方排放,水管要保温以免结露破坏掉顶。20米还好啦(对我们算短)!保温性不佳建筑结构还须加大保温厚度,防止能量损耗!(自己经验、尚请指正)
回复
lsb2008
2005年10月08日 10:16:47
5楼
1匹最好别超过10米

超过了肯定会影响制冷效果

如果机器大的话可以适当加长

你什么牌子的机器啊?

几匹的?
回复
gzkunny
2005年10月21日 18:39:41
6楼
5HP的机20米距离没问题,但高差不要太高.
回复
quandunhai
2005年10月22日 10:15:43
7楼
最好不要超过厂家规定,超过冷量修正系统要加大了.
回复
jzy-890418
2005年10月23日 16:29:24
8楼
5P柜机的配管长度尽可能不要超过15米,20米也能使用,但制冷效果会衰减。安装好后一定要添加冷媒,安装中要注意室外机最好不要高于室内机,在靠近室外机的地方要打个回油弯,以保证压缩机的回油,防止压缩机因缺油而抱轴。
回复
seee16
2005年11月11日 19:33:58
9楼



全面了,学习一下
回复
winter-020
2005年11月14日 11:56:58
10楼
其实30米以内是可以的!
回复
lshy168
2006年11月02日 15:17:35
11楼
学习一下,其实属于电气的问题,柜机放的位置就是插座需要放置的位置,所以这个问题我也在考虑
20米吧,长了就影响制冷效果
回复

相关推荐

APP内打开