屋面板砼裂缝如何处理
seazwy51
seazwy51 Lv.2
2010年06月20日 13:26:18
来自于工程监理
只看楼主

某工程使用商品砼。拆模后发现裂缝问题。附照片。如何处理?

STA40534.JPG某工程使用商品砼。拆模后发现裂缝问题。附照片。如何处理? STA40534.JPG

STA40534.JPG

免费打赏
sla1999
2010年06月22日 16:05:53
2楼
从图片看,这块屋面板已完全开裂,是严重的重量问题,必须及时处理。
1.有可能屋面板强度未达到设计值,养护不到位,屋面上荷过大过早所至,这点以后要注意。
2.可能屋面板过薄,配筋量过少,混凝土强度低,这要求设计提出处理方案。
3.可能建筑材料有问题,如水泥已过期,砂石料质量差,混凝土配合比不准。以后要控制材料质量。
4.施工方法不当,如混凝土未振捣密实,浇后拆模过早或拆模时损坏楼板。
5.这块楼板必须凿除重做,拆卸的旧钢筋不能用,处理好施工缝及钢筋搭接,编制质量事故处理方案后方可施工。
回复
chenfeng1_23
2010年07月15日 12:10:57
3楼
注浆、贴布,如果破坏结构就采用加固!
回复
sd12hjx
2010年07月16日 22:30:47
4楼
大致同意2楼意见,补充以下几条建议:
1、可能钢筋保护层不足所致,
2、应经过有资质单位回弹和钢筋扫描,确定混凝土强度及钢筋保护层厚度,然后有原设计单位出具相应的处理方案。
回复
wangrong0601
2010年07月18日 14:31:58
5楼
呵呵,这个问题是个多发病,我遇到多次,普遍是在中间楼层,我认为有几个原因:
1、高温施工施工没有及时养护,
2、施工后没有二次抹面,我认为用磨地坪的挺好的,效率快,效果好
不是施工单位不想做,而是想偷工减料
呵呵,悲哀
回复
delu
2010年07月20日 18:22:15
6楼
这么严重的裂缝没有见过,楼板已经整个碎裂,砼的结构安全和使用功能都达不到,需要设计单位出处理方案,
回复
zy64
2010年07月26日 17:19:32
7楼
楼板开裂不多,有几条疑似,即斜向的那几条,估计也不是真正的开裂。呈垂直状的不是裂缝,是钢筋保护层(规范强条要求)严重不够,估计只有几毫米。规范要求在15毫米以上(要根据混凝土强度值具体确定保护层),不是开裂,用碳纤维布加固处理不妥,保护层厚度不够不是补强问题,而是钢筋锈蚀和构件的耐久性问题。象这样的状况应该返工重做。没办法返工的应该打掉重来。
出现这样的问题很不应该,因为混凝土浇注前既需要隐蔽验收,浇注时还应该有旁站。监理公司应该付监理责任!

[ 本帖最后由 zy64 于 2010-7-26 17:20 编辑 ]
回复
xinchengjianli001
2010年11月08日 17:15:53
8楼
请有资质的鉴定单位做结构鉴定,如是结构问题应采取“碳纤维”加固处理,上部采用水泥基渗透结晶型防水材料做防水处理后做聚乙烯丙纶卷材防水处理上部铺设水泥砂浆保护层。
回复
啥名好
2013年12月31日 15:33:16
9楼
这个问题有些严重
回复
wlm_19820406
2014年01月13日 23:01:08
10楼
学习了。第一次看到这种情况。
回复
深山樵夫君之渡
2014年03月06日 17:07:26
11楼
高温时浇筑养护不到位导致的
回复

相关推荐

APP内打开