能否在新风机组后部设回风箱,同时设新风口与回风口,这样既可全新风运行,又能新回风混合运行。不知道这样设计有没有什么问题,在实际工程中有没有这样的应用,需要注意哪些问题,请各位同仁赐教。:handshake
能否在新风机组后部设回风箱,同时设新风口与回风口,这样既可全新风运行,又能新回风混合运行。不知道这样设计有没有什么问题,在实际工程中有没有这样的应用,需要注意哪些问题,请各位同仁赐教。
:handshake
12楼
可行,很常见,有个前辈经常这样用
机组按新风工况选
回复
13楼
顶。
如果没制冷,弄回风的话新风量就变小了, 回室内的风我可以当做是一台风扇在转么?
回复
14楼
北方冬季新风进来容易冻裂盘管,开回风口可以提高温度 可行。需要阀门的配合
回复
15楼
可行,吊顶式空调机在全新风工况下下就是新风机,回风工况下就是空调机,我经常这么用
回复
16楼
回复
17楼
完全没问题!
回复
18楼
楼主的想法没问题,这种方案好多地方都用的。只要机组选购大。温度合适的时候可以用全新风,需要调节室内温度的时候可以新风、回风混用。
在机组后面加回风箱,分别接新风管道和回风管道,装上调节阀,使用调节阀来调节新风及回风量。
回复
19楼
闹了半天,楼主要的其实不是新风机组
而是一般的一次回风系统
回复
20楼
选一台大风量的机组,新回风混合运行,既能保证新风量,又能将新风均匀送出,绝对没有问题的,这是一个合理的方案。我们公司很多都是这样做的。
回复
21楼
这样做没什么问题 ,机组可以设计为混合功能段 ,
回复