新风机组能否设回风口?
lkzz
lkzz Lv.4
2010年06月20日 11:36:57
来自于中央空调
只看楼主

能否在新风机组后部设回风箱,同时设新风口与回风口,这样既可全新风运行,又能新回风混合运行。不知道这样设计有没有什么问题,在实际工程中有没有这样的应用,需要注意哪些问题,请各位同仁赐教。:handshake

能否在新风机组后部设回风箱,同时设新风口与回风口,这样既可全新风运行,又能新回风混合运行。不知道这样设计有没有什么问题,在实际工程中有没有这样的应用,需要注意哪些问题,请各位同仁赐教。
:handshake
huaijiuxiaoya
2010年07月02日 11:20:22
12楼
可行,很常见,有个前辈经常这样用
机组按新风工况选
回复
shuk315
2010年07月02日 13:06:44
13楼




顶。
如果没制冷,弄回风的话新风量就变小了, 回室内的风我可以当做是一台风扇在转么?
回复
lucky_zys
2010年07月02日 13:11:23
14楼
北方冬季新风进来容易冻裂盘管,开回风口可以提高温度 可行。需要阀门的配合
回复
zkb28
2010年07月16日 00:31:50
15楼
可行,吊顶式空调机在全新风工况下下就是新风机,回风工况下就是空调机,我经常这么用
回复
zlk20042004
2010年07月16日 08:44:55
16楼
回复
shenzhenshajin
2010年08月25日 17:06:23
17楼
完全没问题!
回复
chenjunbo-888
2010年08月25日 22:24:55
18楼
楼主的想法没问题,这种方案好多地方都用的。只要机组选购大。温度合适的时候可以用全新风,需要调节室内温度的时候可以新风、回风混用。
在机组后面加回风箱,分别接新风管道和回风管道,装上调节阀,使用调节阀来调节新风及回风量。
回复
adingkgb
2010年08月27日 23:14:12
19楼
闹了半天,楼主要的其实不是新风机组
而是一般的一次回风系统
回复
xiong_yan
2010年08月28日 01:03:41
20楼
选一台大风量的机组,新回风混合运行,既能保证新风量,又能将新风均匀送出,绝对没有问题的,这是一个合理的方案。我们公司很多都是这样做的。
回复
莫言19
2019年03月18日 10:47:56
21楼
这样做没什么问题 ,机组可以设计为混合功能段 ,
回复

相关推荐

APP内打开