新风机组能否设回风口?
lkzz
lkzz Lv.4
2010年06月20日 11:36:57
来自于中央空调
只看楼主

能否在新风机组后部设回风箱,同时设新风口与回风口,这样既可全新风运行,又能新回风混合运行。不知道这样设计有没有什么问题,在实际工程中有没有这样的应用,需要注意哪些问题,请各位同仁赐教。:handshake

能否在新风机组后部设回风箱,同时设新风口与回风口,这样既可全新风运行,又能新回风混合运行。不知道这样设计有没有什么问题,在实际工程中有没有这样的应用,需要注意哪些问题,请各位同仁赐教。
:handshake
cnbbzz
2010年06月20日 11:43:14
2楼
一般回风空调空调箱这么设置,在空调季节用新回风混合运行,过渡季节全新风运行。

用新风机组这么做,楼主有什么意图?
回复
lkzz
2010年06月20日 20:39:53
3楼
可能有一点没有说清楚,我用的是吊顶式机组,而不是组合式空调机组。这样的话同时设新风口和回风口是否可行?
回复
cnbbzz
2010年06月20日 20:54:27
4楼


吊顶式机组回风口接个静压箱,静压箱开2个口,一个接新风,一个接回风。但是意义何在?
回复
lkzz
2010年06月21日 09:35:28
5楼
是这样的,有一个5000平方米的车间,操作人员50人,新风量约为1500立方米/小时,要将新风送入车间内部且比较均匀的送出,需要100米左右的风管。因此考虑选一台大风量的机组,新回风混合运行,既能保证新风量,又能将新风均匀送出,不知这个方案是否可行?
回复
cnbbzz
2010年06月21日 10:32:44
6楼
还是一点,关键你要达到什么目的? 只送新风?还是室内也要降温?如果原方案只送新风,那么室内温度如何控制的? 如果需要控制温度,那么就做成一次回风全空气系统,去看看书吧。
回复
lvzhen1234
2010年06月21日 16:36:23
7楼
一般新风机都只送新风,加入回风的话不太合适吧
回复
lihai987q
2010年06月21日 21:50:51
8楼
新风机组有回风工况和新风工况的两种,我觉得只要能满足实用的冷量和新风量,你的设计完全可以。
回复
中安暖通
2010年06月27日 10:43:03
9楼
你这个应该是管路走水的吊顶机组,这样做没问题,这种机组本身就有新风工况和回风工况
如果是管路走氟的机组,就要考虑新风对机组工况的影响
回复
liuxiaohai_001
2010年06月27日 12:54:04
10楼
没有那样的做的,既然是新风机组,怎么还设回风,按你那样做的话就是空调机组了
回复
ji123456
2010年07月01日 23:16:07
11楼
最重要机组有没有带预冷。
回复

相关推荐

APP内打开