基础接地网焊接按处算还是按延长米
hztkxyz
hztkxyz Lv.4
2005年09月24日 16:19:15
只看楼主

基础接地网焊接,钢筋连接的地方要跨接,梁交叉位置要焊接,均焊接两跟主筋,请问此跨接按处计算还是延长米呢?小地在次多谢了好象各地都不一样

基础接地网焊接,钢筋连接的地方要跨接,梁交叉位置要焊接,均焊接两跟主筋,请问此跨接按处计算还是延长米呢?
小地在次多谢了
好象各地都不一样
免费打赏
sjh-1979
2005年11月16日 08:47:26
22楼
据相关资料应该按处计算
回复
defnl
2005年11月19日 15:55:05
23楼
上面得施工工艺太差了,这点也拿得出手吗?是我手下得人做得,我早让他们走人了,学学我们江苏得吧,这一块,上海和江苏做得不错
回复
xqswd
2006年04月13日 16:38:54
24楼
同意20楼的说法
回复
guolei2002
2006年08月18日 21:28:19
25楼

是不是说接地网与引下线不计算接地跨接线,而接地网的跨接要算吗?
回复
a13920120500
2006年08月19日 09:29:51
26楼
北京和其他许多地方按m2计算,天津以"个头"计算,按接地跨接不是特别妥当.
回复
zhanghuijs
2006年08月21日 09:06:55
27楼
其实这个问题在北京2001定额中最好算了,论基础接地面积算的。不过在其他地方,我觉得这个基础接地做法与焊接均压环差不多(都是两根水平钢筋联通),可以套均压环子目,在底板钢筋与柱或桩跨接处可以按照柱主筋与圈梁钢筋焊接(处)来计算。以上建议供大家参考!
回复
guolichao
2006年08月24日 09:04:01
28楼
北京分两种情况了,1.如果设计要求利用底板接地,直接就可以算底板面积就行了2.如果设计说用地板两个主筋接地,按地梁得长度乘以地梁得宽度, 得出面积数,按此面积即可。 很简单。 楼上的,套均压环是太合适的。
回复
a13920120500
2006年08月24日 10:08:54
29楼
“按地梁得长度乘以地梁得宽度, 得出面积数,按此面积即可。 很简单。 楼上的,套均压环是太合适的。”
本人不支持楼上观点,
感觉如果800宽的梁与400宽的梁都是两根,其耗用基本没区别,而套价翻倍,不合理。
北京定额说明和解释我也没有,希望楼上同志,帮大家,找找,谢谢。



回复
zhanghuijs
2006年08月26日 09:29:15
30楼
说的没错,基础分为两种情况,满堂基础得套基础面积,但是条形基础套梁的面积是不合适的,版主举的例子很好,我也没听过以梁面积来套基础接地的,也许是我做少了吧!呵呵!希望能得到高手指点哪!