发图分享:住宅楼插座穿线颜色分类
unbreakablebrian
2010年06月19日 23:02:24
只看楼主

和各位分享点户内穿照明线的图片,做的一个住宅楼项目,户内穿插座线。因为总的电表箱是三相均分。所以我在第一层各住户内:火线用黄色,零线蓝色,接地线黄绿色(见图片1)第二层各住户内:火线用绿色,零线和接地线颜色不变(见图片2)第三层各住户内:火线用红色,零线和接地线颜色不变。(见图片3)后来我又总结了一下,感觉自己的做法比较死板,而且在实际施工中工人容易把火线颜色弄混,所以后续的施工中我把线的颜色统一:火线红色,零线蓝色,接地线黄绿色。

和各位分享点户内穿照明线的图片,做的一个住宅楼项目,户内穿插座线。
因为总的电表箱是三相均分。
所以我在第一层各住户内:火线用黄色,零线蓝色,接地线黄绿色(见图片1)
第二层各住户内:火线用绿色,零线和接地线颜色不变(见图片2)
第三层各住户内:火线用红色,零线和接地线颜色不变。(见图片3)

后来我又总结了一下,感觉自己的做法比较死板,而且在实际施工中工人容易把火线颜色弄混,所以后续的施工中我把线的颜色统一:火线红色,零线蓝色,接地线黄绿色。

个人的一点想法,希望大家一起分享与指正。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
f369258147
2010年06月20日 01:21:31
2楼
你有么有好点看一下规范?看了就知道了
回复
unbreakablebrian
2010年06月20日 14:07:43
3楼
如果你觉得不妥之处就直接说了
我当然是按照GB2681电工成套装置中的导线颜色来做的啊
回复
yihongzhi01
2010年06月20日 14:36:17
4楼
我这里火线都是用红色的,
回复
asmdl
2010年06月20日 15:15:19
5楼
我们这儿有规定进户线的相线什么颜色,那么整个房间的相线只能用同一种颜色,不管你有几层楼。
回复
wmjqwer
2010年06月24日 09:36:41
6楼

支持,应该就是这样的!!!
回复
红苹果
2010年06月24日 10:11:34
7楼
:lol
这样容易混淆哦。。
一般做法红-进火,黄-出火,蓝-零,黄绿-地。。
回复
weilmeng
2010年06月24日 10:33:09
8楼
和楼上有相同意件
回复
tanmeng_789
2010年06月24日 11:19:51
9楼


能详细说明一下吗?

:) :)
回复
红苹果
2010年06月24日 11:34:56
10楼
这要说明什么啊。。进开关红,出开关黄。。:) :)
回复
tanmeng_789
2010年06月24日 12:17:21
11楼


啊,谢谢!!

开关是指用户箱的微型断路器吗?(灯也有开关的):lol
回复

相关推荐