吊装式组合空调,欢迎大家拍砖~!
nanhai3824
nanhai3824 Lv.3
2010年06月19日 21:42:11
来自于工地图片
只看楼主

去一个工地参观拍的~!大家给提提意见~!

去一个工地参观拍的~!
大家给提提意见~!

吊装组合空调机组.JPG


吊装组合式空调机组.JPG

免费打赏
zhukuoyue
2010年06月21日 22:10:18
2楼
还做了旁通 有钱
回复
wvnanb
2010年07月23日 13:48:39
3楼
1、冷凝水有倒坡娣
2、法兰最好是用镀锌的
回复
mobile_45
2010年07月23日 14:54:53
4楼
做旁通还不如加个Y型过滤器,第一张图上管两个阀门什么意思

冷凝水主管上好像有个存水湾,看不清
回复
saline
2010年07月23日 15:22:35
5楼
似乎会有死角存水。
回复
lyq0321
2010年07月27日 10:16:47
6楼
1、进水管需加装过滤器。
2、回水管两个阀门之间可能是准备装电动阀用的。
回复
hxp612
2010年07月27日 16:39:53
7楼
冷凝水管能做存水弯么??是不是画蛇添足啊?
回复
zyg918122
2010年07月27日 18:13:35
8楼
存水弯必须要做的
回复
rushwj
2010年07月28日 13:31:06
9楼
小机组的那个旁通加了似乎没派上用场嘛!应该是在支管两个阀门之间有控制阀的,估计还没装。
回复
yier1920
2010年09月07日 16:14:05
10楼
我有个东西没有搞懂,为什么凝结水管上要加存水弯?
回复
okaygao
2010年09月07日 22:50:53
11楼

这个叫水封..
回复