电压降计算指正
aabb33j
aabb33j Lv.2
2010年06月19日 21:29:29
只看楼主

低压380V线路,预选用3X240+1X120的动力电缆(交联聚氯乙烯),线路长0.3公里,线路末端负荷总计约200Kw,功率因数按0.8计。下面的压降计算方法是否正确,大家指正!公式套用“三项平衡负荷,用负荷矩公式计算”△U%=(0.091+0.077X0.75)x200x0.3 / 10x0.4x0.4=6.18%压降为6.18%,计算对么?谢谢大家另,“工业与民用配电手册”第三版中第九章 551页,表9-78,电压损失【%/(A KM)】 下面的数据是怎么个意思啊,看不太明白,恳请大家指点!

低压380V线路,预选用3X240+1X120的动力电缆(交联聚氯乙烯),线路长0.3公里,线路末端负荷总计约200Kw,功率因数按0.8计。下面的压降计算方法是否正确,大家指正!
公式套用“三项平衡负荷,用负荷矩公式计算”
△U%=(0.091+0.077X0.75)x200x0.3 / 10x0.4x0.4=6.18%
压降为6.18%,计算对么?
谢谢大家

另,“工业与民用配电手册”第三版中第九章 551页,表9-78,电压损失【%/(A KM)】 下面的数据是怎么个意思啊,看不太明白,恳请大家指点!

再次感谢!

[ 本帖最后由 aabb33j 于 2010-6-19 22:32 编辑 ]
免费打赏
aabb33j
2010年06月20日 21:36:50
2楼
没人关注啊
回复
zhifei1005
2010年06月22日 17:21:04
3楼
不懂,:Q
回复
lighti
2010年06月23日 13:59:49
4楼
电缆压降=计算电流x线路电阻 计算电流怎么算就不说了 线路电阻=材质系数x线缆长度/线缆截面 铜的材质系数一般为0.018 算出来的压降单位为v 除以线路电压等级就是 压降%。貌似我算出来是2.25%
回复
gamineshow
2010年06月23日 14:10:52
5楼
用软件查
回复
wmjqwer
2010年06月23日 17:00:07
6楼


用天正电气做的,不知对不,等待高手解答!!!!!
回复
wmjqwer
2010年06月23日 17:02:57
7楼
发错了;P
回复
zhifei1005
2010年07月18日 10:46:03
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
lukefish
2011年03月13日 15:41:57
9楼
来学习的 !!!!!!!!!!!!
回复
朋娟
2012年09月17日 11:30:33
10楼
支持一下!!电缆压降=计算电流x线路电阻 计算电流怎么算就不说了 线路电阻=材质系数x线缆长度/线缆截面 铜的材质系数一般为0.018 算出来的压降单位为v 除以线路电压等级就是 压降%。
回复
努力加油33
2018年02月20日 15:12:20
11楼

我计算的是13.469V

回复