110KV 变电站直流接地问题 求助 急急急!!!!
killyaids
killyaids Lv.2
2010年06月19日 21:11:35
只看楼主

变电站绝缘检测仪出现接地 报警, 监控设备上显示 正对地50伏左右 负对地180左右, 把各出现全部退出故障仍没有消失,请各位高手指点一下?

变电站绝缘检测仪出现接地 报警, 监控设备上显示 正对地50伏左右 负对地180左右, 把各出现全部退出故障仍没有消失,请各位高手指点一下?
免费打赏
zyz8438
2010年06月20日 00:57:53
2楼
有可能问题出在母线系统或公用系统部分,而不是在各馈线上。
先用万用表量一下,是不是确实正负极电压发生了偏移。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-6-20 00:58 编辑 ]
回复
killyaids
2010年06月20日 09:33:25
3楼
万用表测量了 确实是正负极电压发生了偏移,不过母线系统或公用系统接地 无从下手阿
回复