规范学习会
nybz1234567
2010年06月19日 18:15:20
只看楼主

今天听了王渭云老师新建规宣贯和建规高规疑难问题分析,由几点跟各位汇报一下。很多东西,可惜没考课件,凭记忆。1,会下提问,防火分区共用疏散楼梯情况下,可以仅满足各个防火分区的疏散宽度,而不用满足总疏散宽度。问王老师以卷帘分隔的防火分区,卷帘部位着火导致两个分区火灾,怎么办。王老师答,卷帘附近不允许有可燃物,这种情况不会有。2,多层开敞楼梯,不能以每层为防火分区或所谓的防火分区间,应各层叠加面积计算防火分区面积。

3,高层所有非住宅类的居住建筑,都应该按公共建筑进行防火设计。
4,多层商业服务网点指居住建筑下部,居住建筑可以是住宅,也可以是非住宅类居住建筑,但不能是旅馆、酒店式公寓、公寓式酒店一类可以提供客人居住的建筑。
5,商业服务网点的疏散距离不能小于30米。这个以前我们都每考虑,嘿嘿,汗~~~~~
6,高层建筑下部,地下室,平时商场战时人防的建筑物,应参照人防规范执行,不按高规。据介绍比较有利,以后要研究研究。
7,新增103a条文,在网上的局部征求意见稿上没看到这一条,大致意思是:多种功能的多层建筑,各个功能之间应进行防火分隔,这样可以各个部分单独进行消防设计。这一条对于设计比较有利。
8,建筑物整体或局部大于一个防火分区的情况下,可以采用一部分面积设置喷淋系统进行面积折减。
9,无论高层还是多层,住宅层数都应该折算。
10,住宅6跃7、9跃10、11跃12、18跃19都可以算下面一层。

下午太疲惫,听课时打盹了,:L ,有些没听明白。明天接着跟大家汇报。

[ 本帖最后由 nybz1234567 于 2010-6-20 23:08 编辑 ]
免费打赏
内强
2010年06月22日 11:37:45
12楼
最后还得看当地相关部门的批文,他们说行就行,不行就不行
回复
nybz1234567
2010年06月23日 03:32:13
13楼
那就是体现我国不是法治而是人治了~~~~~:lol
好恐怖爱~~~~~~我不信!:handshake
回复
nybz1234567
2010年06月23日 03:37:12
14楼
一个高规的课件,设备专业比较多。姓冯的不晓得还结巴不,不过讲得确实不好,不如老王,虽然老王讲的也不怎么样,权威呀!呵呵,:lol
回复
nybz1234567
2010年06月23日 03:42:52
15楼
高规水专业的内容,讲课时也讲了,实在不愿意多说。嘿嘿。
规范把书印错了,而且是好几次印错,不但高规,还有建规。让人怀疑是不是故意的。
自己把规范当儿戏,还让我们严守规范!

[ 本帖最后由 nybz1234567 于 2010-6-23 09:15 编辑 ]
回复
nybz1234567
2010年06月23日 03:57:47
16楼
把规范当儿戏
我不是没根据的。:lol
01版建规关于室内成环的规范条文和教科书不符,那是5年之久,到06年才扳过来。知道被愚弄的感觉吗?5年之间都不见出个文件解释一下,规范组解散回家了,就是理由吗?水专业的消防,很不好做,规范条文我翻了翻,条文解释我翻了翻,两个人说话吗?完全不符,06版也不符。规范组不知道吗?知道,这么多年,能不知道吗?就是不改。

[ 本帖最后由 nybz1234567 于 2010-6-23 09:14 编辑 ]
回复
nybz1234567
2010年06月23日 04:03:52
17楼
:lol

[ 本帖最后由 nybz1234567 于 2010-6-23 09:04 编辑 ]
回复
huangjiankui0007
2010年06月24日 09:02:59
18楼
好帖,谢谢楼主把专家经验总结给大家分享
回复
liu1051715229
2010年06月24日 10:19:46
19楼
资料不错,感谢楼主的分享······
回复
luojiaguo
2010年06月26日 11:06:24
20楼
:handshake
回复
dehuazkj
2010年06月28日 19:27:03
21楼
谢谢楼主的无私奉献,谢谢!参考学习下!谢谢楼主的无私奉献,谢谢!参考学习下!