一个100多方的地方也要满足两个栓同时到达的要求吗?

一个100多方的地方也要满足两个栓同时到达的要求吗?
免费打赏
wenhao
2005年09月24日 10:56:02
2楼
当然要,强制性的。
回复
xfd831
2005年09月24日 11:51:55
3楼
不一定:看低规:
"第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。"

跟工程性质有关系,而且再看低规:
"第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物……
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。”

说不定还不用做消防呢.请楼主根据自己的工程确定.如果需要设消火栓,像这个100来方的,我还是建议设2个消火栓就可以了!仅供参考!
回复
print1982
2005年09月24日 13:11:22
4楼
如果楼主的工程必须得做消火栓系统而且又不是库房,那就非得2水柱,而且最好得用“水龙带长度+有效水柱长度”去量,别用什么保护半径,因为消防审图的就喜欢看你实际能不能到,才不管你保护半径到没到。
7-9层的普通单元式住宅可按照通常的做法,即一层一个消火栓设置在楼梯间。
回复
hujl2001
2005年09月24日 14:40:08
5楼
如果楼主的工程必须得做消火栓系统而且又不是库房,那就非得2水柱,而且最好得用“水龙带长度+有效水柱长度”去量,别用什么保护半径,因为消防审图的就喜欢看你实际能不能到,才不管你保护半径到没到。
7-9层的普通单元式住宅可按照通常的做法,即一层一个消火栓设置在楼梯间。


同意楼上意见!!!
回复
飞鱼
2005年09月24日 17:01:08
6楼
要求两个栓同时到达主要是为了安全,可以认为是一备一用的作用,呵呵,这样楼主就好理解为什么要两个栓了吧,与面积大小无关的
回复
junhua-xu
2005年09月24日 17:13:08
7楼
先说说你这个100平米的房子是干什么的呀?这中问题不常见!如果需要再设置喷淋系统,就更让人晕了!
回复
myth2002
2005年09月25日 14:21:36
8楼
我是超级新手,我想这么小面积弄几个灭火器就够了吧,再说建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。" 哎
回复
print1982
2005年09月25日 15:30:30
9楼
啥建筑? 难道就一层平房?
回复
myth2002
2005年09月25日 16:55:42
10楼
34M*15M,三层,其中割了一块,7.6M*15M
回复
little_strong
2005年09月25日 20:15:54
11楼
那可以整体来考虑阿