电流互感器的热稳定电流
qdfdcsj
qdfdcsj Lv.3
2005年09月24日 01:38:51
来自于变压器
只看楼主

产品样本上高压开关柜的热稳定电流一般按4秒算如40KA/4S,而电流互感器热稳定电流都按1秒算如45KA/1S,根据开关柜内的电流互感器热稳定电流不应低于开关柜的热稳定电流的原则,电流互感器该如何选,是40KA/1S还是80KA/1S(80*80*1=40*40*4=6400KA.S)

产品样本上高压开关柜的热稳定电流一般按4秒算如40KA/4S,而电流互感器热稳定电流都按1秒算
如45KA/1S,根据开关柜内的电流互感器热稳定电流不应低于开关柜的热稳定电流的原则,电流互感器该如何选,是40KA/1S还是80KA/1S(80*80*1=40*40*4=6400KA.S)
免费打赏
互感器
2005年09月24日 10:25:01
2楼
原则是电流平方乘时间所得值相等。
你选80kA/1s可以,也可以直接给互感器厂家要求40kA/4s,这两种提法对于
互感器设计计算制造来说是等价的。
回复
大鼻山
2005年09月24日 10:52:32
3楼

你这种表达有问题,术语和量纲都不对,很容易叫人误解。

“热稳定电流”,怎么成了KA/S?而且平方符号也不可省略的
回复
ncxie
2005年09月24日 11:06:31
4楼
斑竹说的,我同意!
在这可不能起误导作用!
回复
互感器
2005年09月24日 11:34:34
5楼
qdfdcsj所说的,在电流互感器GB1208中叫做额定短时热电流,例如80kA/1s表示80kA电流持续时间1s。
可参看:http://www.huganqi.com/product/1535/LZZB7-35GYW1.htm
或者:http://qinjiangfong.anyp.cn/040507103335250.aspx

不知道在开关柜相关的标准里面,这个应该怎么表达。
回复