根据计算结果,阻力大小为430t,设计为钢筋混凝土Ⅱ级管,能承受得了吗?
根据计算结果,阻力大小为430t,设计为钢筋混凝土Ⅱ级管,能承受得了吗?
2楼
讲两句吧
回复
3楼
采用顶进法施工时钢筋混凝土管允许顶力大小?800的Ⅱ级管、Ⅲ级管。
根据计算结果,阻力大小为430t,设计为钢筋混凝土Ⅱ级管,能承受得了吗?
顶管一般用三级管吧 没见用过二级的
回复
4楼
混凝土管允许顶力与管壁厚度与混凝土强度有关,与管道等级关系不大。管道等级与埋深和线荷载关系更大。按常规C40顶管用砼管,80壁厚的话,允许顶力可达480t,极限顶力560t。所以430t一般可以承受。
回复
5楼
楼上很厉害啊:time:
回复
6楼
查一下标准吧,没见过800的顶管,允许顶力会达到480T。
回复
7楼
相关顶力,国家没有严格的标准,有相关许用顶力参考。800许用顶力120T。正常施工一般顶力都超过200T,很少有超过300T。
回复
8楼
管材厂商质量参差不齐,不过480t估计很多厂商的管材都会破裂。控制在250t以内,要是压力过大,可以采取各种减阻措施!再说计算顶力的时候都是按照理想化的情况下计算的,顶管过程中的轴线、高程走位,土层的变化、水位的变化等因素都会影响顶力!看那么多理论数据基本没多大用!
回复
9楼