各位朋友大家好!发图片2张,是家用春兰空调柜机的。在正常制冷1个小时左右,空调就会自动停机,液晶屏幕上显示“保护”两字(如图所示)这个时候任何按键和遥控器都是没用的,只有拔掉电源插头后空调才能重新运转。请问这个是什么原因造成的???谢谢各位!!!
各位朋友大家好!
发图片2张,是家用春兰空调柜机的。
在正常制冷1个小时左右,空调就会自动停机,液晶屏幕上显示“保护”两字(如图所示)
这个时候任何按键和遥控器都是没用的,只有拔掉电源插头后空调才能重新运转。
请问这个是什么原因造成的???
谢谢各位!!!
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/48/F5/rBBhH11HvuWAbLV0AAC7ZuL8ICY397.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
使用〈说明书〉上应该有,可能是压力保护了,冷凝器是否过脏,散热差,运转一段时间后压力保护。
还有一种可能是电流过载保护,也是因为散热不好等原因长期电流偏高而导致压缩机线圈在热态下过载保护。
回复
3楼
应该是电流保护!若是压力保护停机后过一段时间还能启动!
回复
4楼
高低压、电流、管温保护,应该就这几个了。:lol
回复
5楼
故障代码及其名称如下:
1
、E1:排汽温度过高保护
①、用万用表测量,检查传感器是否短路。
②、接插件是否良好。
③、检查系统是否缺氟。
2
、E2:压缩机过电流。
①、用钳形电流表检测压缩机电流,压缩机电流大可能是F22充注过多造成,调整机组F22充入量,使电流达到额定值。
②、接插件是否插好。
③、压缩机桩头是否接好。
④、单相电源电压是否在187-253V之间,三相电源电压是否在323-437V,注意室外电源线应连接可靠,不可靠会造成电源线压降过大,出现大电流保护。
⑤、检查压缩机是否卡缸或抱轴。
3
、E3:相序保护
①、电源相序是否正确,可用调换任意两相,看是否还有相序保护。
③、压缩机内置保护器是否动作,用万用表测量压缩机绕组。
4
、E4:系统压力过高(室外管温传感器开路)
①、检查室外风机运转是否正常。
A
、观测风机运转。
B
、检测风机电容。
C
、检测风机线圈。
D
、检查压控。
②、用万用表测量,如电阻为0则完好,如电阻很大,则损坏。
③、检查室外管温传感器如室外管温传感器阻值很大,则损坏,如损坏,则系统判断为压力异常。
④、接插件是否插好。
5
、E5:系统压力过低
①、检查低压压控:用万用表测量,如电阻很大,则正常,否则损坏。
②、检查系统是否堵。
③、收氟时间是否过长。
④、系统是否缺氟。
⑤、接插件是否良好。
6
、E6:防冻结保护
①、检查室内蒸发器传感器。测量室内蒸发器传感电阻值是否漂移或断路。
②、检查室内风机运转是否正常。
A
、观测风机运转。
B
、检测风机电容。
C
、检测风机线圈。
D
、过滤网是否堵塞。
③、蒸发器是否堵塞。
1
、压缩机过电流显示(70,120型)
绿灯闪烁1次
2
、压缩机排气温度过高保护显示
绿灯闪烁2次
3
、相序保护
绿灯闪烁3次
4
、3次防冻结保护显示
绿灯闪烁4次
5
、水泵或磁浮开关出现异常
绿灯闪烁5次
6
、系统压力超高压显示
绿灯闪烁6次
7
、系统压力过低保护(120型)
绿灯闪烁7次
8
、RT3室外热交换器温度探头断路显示
黄灯闪烁1次
9
、RT1室内环境温度探头断路(短路)
黄灯闪烁2次
10
、RT2室内热交换器温度探头断路(短路)
黄灯闪烁3次
回复
6楼
谢谢各位了
查了一下原因
是防冻结保护
:)
回复
7楼
蒸发器温度过低保护,看蒸发器是否脏堵。
回复
8楼
回复
9楼
为什么发生冻结保护呢?
希望楼主继续反馈信息,这个故障现在处理的怎样?怎么处理的?我认为可能是制冷剂泄漏了
回复
10楼
室内风机不转,带不走蒸发器的冷量,就会出现这问题!
所以冷库就有电热除霜这功能。
回复
11楼
确实,呵呵
回复