混凝土强度等级为C10时,加固改造如何处理
ad303911
ad303911 Lv.7
2010年06月18日 10:55:10
只看楼主

混凝土强度等级为C10时,加固改造如何处理?请各位大侠指教。

混凝土强度等级为C10时,加固改造如何处理?请各位大侠指教。
免费打赏
天三
2010年06月18日 11:19:42
2楼
什么结构加固
回复
ad303911
2010年06月18日 15:25:46
3楼
钢筋混凝土框架结构
回复
ad303911
2010年06月18日 15:32:14
4楼
建筑高三层,原为货物仓库(但建成后未使用)1989年建成,现想装修成办公用房。
现场检测批混凝土推定值,首层柱9.1MPa,二层柱10.3MPa,二层梁10.2MPa,三层梁14.3MPa,基础及屋面未检测
回复
playboy_5888
2010年06月19日 00:00:21
5楼
粘贴钢板加固或聚合物-钢绞线加固!:)
回复
layman999
2010年06月23日 09:22:44
6楼
柱包钢,梁粘碳或包钢
回复
lcx8419
2010年06月24日 09:58:20
7楼
柱很重要,先核算,轴压比够不够,不够就得加大截面,够了的话包钢补强就行,梁采取补强吧~~~
回复
xiaofenpig
2010年07月02日 10:16:14
8楼
C10不能加固了吧,就是豆腐渣工程的强度。
回复
kanghong76
2010年07月04日 09:14:02
9楼
C10的加固个什么?推到重建!:Q
回复
crane.1
2010年07月05日 09:26:59
10楼
C10别加固了,拆除。

不知道哪些结构湿们敢去违反规范。
回复
layman999
2010年07月05日 09:33:19
11楼
粘钢、粘碳都应该对混凝土基底有强度要求吧?真象楼上所说,C10的好像只能拆了
回复

相关推荐