接三相电动机用什么形式的电缆?按低压系统保护导体截面的选择,是否16平方以下的电缆保护导体只能选四芯或3加同样截面的1芯?
接三相电动机用什么形式的电缆?按低压系统保护导体截面的选择,是否16平方以下的电缆保护导体只能选四芯或3加同样截面的1芯?
2楼
楼主,这个贴不属于这个版块.
我把他转移了.
16平方以下的电缆保护导体我选四芯.
回复
3楼
规范上就是这么说的
回复
4楼
16平方以下的电缆保护导体我选四芯,你觉得呢?
回复
5楼
三相电机选用电缆要要明白是三火一接地线.应该是四芯还是三加一可以具体根据线径选用.这是我的理解.
回复
6楼
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》Code for design of cables of electric work——3.2 电力电缆芯数规定:
3.2.1 1KV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:
3.2.1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:
(1) 保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。
(2) 保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
3.2.1.2 保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。
3.2.2 1KV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:
3.2.2.1 保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况:
(1) 保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。
(2) 保护线与中性线各自独立时,应采用三芯电缆;在满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。
3.2.2.2 受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。
3.2.3 工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。
3.2.4 除本规范第3.2.1条、3.2.3条、3.2.3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。3.2.5直流供电回路,宜用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。
http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837
回复