空压站的通风按消除空压机产生的余热来计算排风量,请问怎么计算?计算公式是什么?我发现这里做民用建筑的比较多,做厂房的比较少。哪位大侠知道请告诉一声!多谢!
空压站的通风按消除空压机产生的余热来计算排风量,请问怎么计算?计算公式是什么?
我发现这里做民用建筑的比较多,做厂房的比较少。哪位大侠知道请告诉一声!
多谢!
2楼
一般其通风量取下列两项的较大值:
1、排除余热所需的风量;
2、换气次数不少于每小时6次;
说明:
余热的计算:1、电动机发热量计算公式:Q=P(1-η)/η;P:电动机额定功率,η电动机效率
2、电动机通风量计算公式:L=Q/0.28cρ(t1-t2);c空气比热容,取c=1.01; ρ空气平均密度;t2,t1:进排风温度,t2取电动机周围温度。
回复
3楼
空压机样本上有,阿特拉斯的就有
回复
4楼
多谢二位!
回复
5楼
风冷的可以取-1-值,可以向厂家直接要资料。水冷的按-2-取值,或更小一次。
回复