三星级饭店空调水系统改造
shigu
shigu Lv.11
2005年09月22日 20:33:30
来自于中央空调
只看楼主

现有三星级涉外饭店一座,面积13000平方米,为节能降耗,现欲做如下改造: 将冷冻水(供热)、冷却水系统改为变频方式。请问有何注意事项,对以后的运行调节产生什么影响?同一饭店关于直燃机燃油改燃气的帖子http://co.163.com/forum/content/166_191550_1.htm

现有三星级涉外饭店一座,面积13000平方米,为节能降耗,现欲做如下改造:
将冷冻水(供热)、冷却水系统改为变频方式。
请问有何注意事项,对以后的运行调节产生什么影响?

同一饭店关于直燃机燃油改燃气的帖子
http://co.163.com/forum/content/166_191550_1.htm
免费打赏
njzxh
2005年09月23日 08:54:10
2楼
你的末端设备有电磁阀或电动阀吗?
如果有才有做变频的基础,否则你的改造工作量就太大了.
回复
shigu
2005年09月23日 12:10:38
3楼
末端的风盘有电磁阀。
每层支管有平衡阀。
回复
njzxh
2005年09月23日 16:14:08
4楼
找一家自控公司,告诉他们你的系统运行情况,制定自控方案....