隔离开关可不可以直接合闸供电。
xiaomaochong
2005年09月22日 14:01:43
只看楼主

我知道隔离开关不可以带电分断,不知它可不可以直接合闸供电。

我知道隔离开关不可以带电分断,不知它可不可以直接合闸供电。
免费打赏
kaven8899
2005年09月22日 19:57:40
12楼
当然不可以,“五防”第一条就是防止带负荷拉(合)刀闸。
回复
汤逊
2005年09月23日 08:34:31
13楼
12kV高压隔离开关可带电分合的负载最大容量50kVA。
回复
daojianwuying
2005年09月23日 20:23:31
14楼
个人认为如果操作速度为每秒50次的话..........
还是应该行的..
回复
weiwei3c109
2005年09月24日 11:22:24
15楼
我对上次的留言表示道歉 隔离开关是有一定的切负载能力 关键是有一个限度的 而不是简单的对什么都可以操作 我是做GIS的 比如用在PT间隔 则直接可以用快速隔离进行操作 而对于其他间隔 断路器和隔离开关有连锁关系 所以在带电情况下是绝对不允许操作的
回复
mlkljp
2005年09月25日 21:46:33
16楼
不可以
回复
chl_6
2005年09月26日 19:37:19
17楼
这个问题,应该去问马克思先生,他会告诉你的
回复
controler
2005年09月26日 20:32:49
18楼

没有那么的可怕吧???
危言耸听!!!!!
回复
jiangyongbo1977
2005年09月27日 19:55:29
19楼
带负荷合闸绝对不允许的
回复
gjc1788
2005年10月08日 15:16:28
20楼
低电压小电流ok 电压高的不管几大的电流都不ok
话说回来,规程上严格规定 不能带负荷,带接地合隔离开关 很 可怕的哟
上个月武汉超高压局的有个误操作 8条22万的线路一起跳————》》》下岗
回复
xianliangli
2005年10月18日 15:35:53
21楼
以下是引用aniu88887在2005-09-22 18:24:42.0发表的内容:

这样是绝对不允许的,在合闸的时候会出现弧光的

支持!
回复

相关推荐

APP内打开