隔离开关可不可以直接合闸供电。
xiaomaochong
2005年09月22日 14:01:43
只看楼主

我知道隔离开关不可以带电分断,不知它可不可以直接合闸供电。

我知道隔离开关不可以带电分断,不知它可不可以直接合闸供电。
免费打赏
duanran
2005年10月18日 16:12:32
22楼
1. 在断口两端有并联支路的情况下,隔离开关可带负荷进行分合闸操作
2. 可用隔离开关分合小容量的变压器空载电流,电压互感器以及长度不大的空载母线电容电流
回复
dnllll
2005年10月31日 16:16:41
23楼
带负荷不能分合闸,也不绝对。隔离开关可分PT,或小变压器负荷
回复
yhl1102002
2005年11月15日 12:51:55
24楼
应该不可以操作!
回复
fujian6132@co163
2007年11月15日 16:48:03
25楼
这个问题很简单,高压隔离开关不可以带负荷分合闸,否则会出事故了.PT是可以不算是负荷,0.4kv低压也可以
回复
xiongchoufu
2008年03月08日 14:50:55
26楼
高压最注重的问题就属“五防”了吧。所以楼主所提的问题,只要理解了"五防"就会明白为什么不了?
.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。
回复
sty19881120
2009年07月08日 14:01:15
27楼
不可以。。。明知道有危险还是规规矩矩去操作,何必拿自己生命去冒险呢
回复
nono888
2009年07月08日 14:22:23
28楼
可以的话 还要负荷开关干嘛?