隔离开关可不可以直接合闸供电。
xiaomaochong
2005年09月22日 14:01:43
只看楼主

我知道隔离开关不可以带电分断,不知它可不可以直接合闸供电。

我知道隔离开关不可以带电分断,不知它可不可以直接合闸供电。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年09月22日 14:04:44
2楼
你不是搞电的?
回复
xiaomaochong
2005年09月22日 14:10:30
3楼
搞电的都知道么,我问同事也拿不准。
可能我们公司的人员都水平太低把。
回复
gljddg-01
2005年09月22日 14:24:10
4楼
我觉得不可以
回复
yixufeng
2005年09月22日 16:51:20
5楼
要看那种隔离开关,一些型号是可以的一些是不行的
回复
bdhc123
2005年09月22日 16:55:44
6楼
低压小电流的可以,大电流或高压不行
回复
controler
2005年09月22日 17:16:22
7楼

赞成!!
回复
weiwei3c109
2005年09月22日 17:29:33
8楼
个人感觉是不允许这样干的 包括带电分断 但实际操作有这样干的 在条件不是很苛刻的情况下 最好还是按照规程来操作吧 毕竟生命只有一次啊
回复
aniu88887
2005年09月22日 18:22:24
9楼
开关的开断规定有具体要求,你看下不就可以?开关有隔离开关还有负荷开关看你用哪种,都有要求的....
回复
aniu88887
2005年09月22日 18:24:42
10楼
顺便说一句,你这样是绝对不允许的...你在合闸的时候会出现弧光的
回复
wysh
2005年09月22日 19:05:30
11楼
回复

相关推荐