级差保护的问题
xinlan120
xinlan120 Lv.5
2010年06月17日 15:53:51
只看楼主

如图,请问大家图纸中两个断路器开关S1、S2是否需要级差啊?不过好像看来很多低压配电图纸,都是S1比S2额定电流选大一级的呢,不知道为什么的?

如图,请问大家图纸中两个断路器开关S1、S2是否需要级差啊?
不过好像看来很多低压配电图纸,都是S1比S2额定电流选大一级的呢,不知道为什么的?

级差保护问题.jpg

免费打赏
feiyang631986537
2010年06月17日 16:04:00
2楼
需要,那样会越级跳闸
回复
iamcmh
2010年06月17日 16:15:18
3楼
一般可以不考虑级差,结果都是全部断电,只是在哪边动作的问题,如果在S2处检修方便点,可以考虑有级差,不过配电线路就要加大了,不经济。
另外这种加一级的级差只能保证过负荷时S2先动作,短路时S1也可能先动作,是没有选择性的,除非者用高级的有选择性的保护电器。
一般这种情况S2用隔离开关就行了。故障时仅S1动作。
回复
xinlan120
2010年06月22日 11:57:03
4楼
看了各位见解,我理解就是S1、S2原则上可不考虑级差的,只是在考虑检修时,可选择有级差。
谢谢各位!