火灾时电梯降到首层后断电是怎么控制的?
tsml
tsml Lv.5
2005年09月22日 12:33:02
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾时电梯降到首层后断电是由怎么控制的?是消防中心给电梯一个消防信号,这一系列过程就会由电梯自带的系统自动完成吗?另外给电梯断电是给总配电房的相关断路器断电吗?

火灾时电梯降到首层后断电是由怎么控制的?是消防中心给电梯一个消防信号,这一系列过程就会由电梯自带的系统自动完成吗?另外给电梯断电是给总配电房的相关断路器断电吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年09月22日 12:34:13
2楼
晕,在图纸区下载图纸,好好研究。
回复
tsml
2005年09月22日 19:26:24
3楼
图纸区的图纸我下了好多,没有一个是完整的,都没画消防与电梯是怎么控制联系的,版主可不可以介绍一张啊。
或者解释一下我的问题啊?谢谢啦!!!
回复
no1feng-75
2005年09月22日 21:24:02
4楼
电梯迫降至一层后有反馈信号给消防控制模块,根据该信号再联动模块切断电梯配电柜带分励脱扣的总空气开关.
回复
tsml
2005年09月22日 22:08:38
5楼
请问消防控制中心至电梯控制箱是几根什么线?起什么作用?
降至一层后应该是切断总配电房的电梯上极断路器吧,而不是切掉顶层电梯配电房的断路器吧?
回复
zzdlm_cn
2005年09月23日 10:45:52
6楼


利用火灾自动报警系统的报警总线上的模块来控制电梯的迫降,不要单独敷设什么线吧!
如果能从配电房切断电梯电源应比较合理。
回复
zhh_1977
2005年09月23日 15:14:29
7楼


消防控制中心至电梯控制箱是8根线,2根信号反馈线(或做模块信号线);2根信号总线,2根24V电源线,2根外控电源线,后6根接控制模块,这一过程一共要2个控制模块,1个输入模块。
回复
tsml
2005年09月23日 23:35:40
8楼
谢谢,还有些不明白啊,2根外控线是什么,2个控制模块,1个输入模块是做什么用的?

另外再问一下强行降至一层后断电是怎么完成的啊,发一个信号就行了吗?谁说明一下原理啊?
回复
zhh_1977
2005年09月24日 17:09:22
9楼
还是我告诉你吧,两根外控线也是电源线,给控制模块小型继电器动作用的,一个控制模块先控制电梯逼降,到底层后信号反馈到输入模块,再由联动控制器发出命令给第二个控制模块切断电梯机房电源。
说明一下,我说的外控线是上海松江的产品,如果是西门子或江湾什么牌的不需要的。
回复
tsml
2005年09月24日 22:28:46
10楼
谢谢,好人做到底啊,还有两个不明白的地方:
1、你说的输入模块是什么?
2、控制电梯降到底层是给电梯控制箱发一信号让芯片自动控制它完成的?还是直接控制电动机的继电器闭合让其降下的?
回复
nblys@co163
2005年09月25日 00:19:22
11楼


火灾时电梯降到首层后 不用 断电。
你是做报警系统的,还是做电梯控制的?
回复