独立的排烟系统可以不设消声器吗?
gmgd
gmgd Lv.2
2010年06月17日 13:33:23
来自于通风排烟
只看楼主

独立的排烟系统可以不设消声器吗?我的理解是,在着火排烟阶段,消声作用应该无所谓了,而且还增大了风道阻力,所以在独立(专用)的排烟系统中可以取消消声器,也节约了成本。各位是否同意我的观点?

独立的排烟系统可以不设消声器吗?我的理解是,在着火排烟阶段,消声作用应该无所谓了,而且还增大了风道阻力,所以在独立(专用)的排烟系统中可以取消消声器,也节约了成本。各位是否同意我的观点?
免费打赏
snail_yin
2010年06月17日 13:55:59
2楼
同意你的观点。
回复
zzh820530
2010年06月24日 20:19:31
3楼
我觉得没必要设,一切“以人为本”,万一着火排烟时,一点噪声相比生命可以忽略不计了吧?
回复
zhangmang_ld
2010年06月24日 20:59:05
4楼
我 从来没加过!
回复
江湖小鱼儿
2010年06月24日 21:22:21
5楼
觉得有必要设,一切“以人为本”,为了节约了一点成本,万一着火排烟时,因为噪声大相比而影响逃生那就不好啦
回复
江湖小鱼儿
2010年06月24日 21:23:24
6楼
觉得有必要设,一切“以人为本”,为了节约了一点成本,万一着火排烟时,因为噪声大而影响逃生那就不好啦
回复
lingxing1
2010年06月25日 17:01:02
7楼
没有必要,风机连减震都不必装
回复
xjwszw
2010年06月25日 18:22:11
8楼
根本没有必要,最主要是系统运行正常,噪声这点小事火灾的时候没人顾得上去管
回复
adingkgb
2010年06月25日 21:24:46
9楼
如果是排风排烟两用的系统呢?
回复
flier_01
2010年06月26日 09:00:27
10楼
排烟系统不必设计消声器
合用系统可根据需要设计消声器
但是消声器必须使用不燃材料制作
并且不能影响排烟
回复
gujieggjj
2010年06月28日 16:53:16
11楼
排风需要考虑噪音哦,根据地点的不同,噪声要求也不同哦