1、一栋26层的剪力墙结构中底层墙厚400,二至八层300,九至十五250,十六以上200,短肢剪力墙的定义是墙肢长度小于8倍厚度,对于L型 T型等是否为总长度还是单肢长度?假如L型两片肢长度只和为2800时,且一肢长为2000时,在200(或250)厚墙时为一般剪力墙,在300 ,400厚墙时其墙肢总长度小于8倍厚度,一个肢更小于8倍,此时是短肢剪力墙吗?其判定标准是总长度比墙肢厚度,还是最长肢比墙肢厚度?上面为一般剪力墙,下面为短肢剪力墙,这样判定对吗?希望各位高手不佞赐教!
1、一栋26层的剪力墙结构中底层墙厚400,二至八层300,九至十五250,十六以上200,短肢剪力墙的定义是墙肢长度小于8倍厚度,对于L型 T型等是否为总长度还是单肢长度?假如L型两片肢长度只和为2800时,且一肢长为2000时,在200(或250)厚墙时为一般剪力墙,在300 ,400厚墙时其墙肢总长度小于8倍厚度,一个肢更小于8倍,此时是短肢剪力墙吗?其判定标准是总长度比墙肢厚度,还是最长肢比墙肢厚度?上面为一般剪力墙,下面为短肢剪力墙,这样判定对吗?希望各位高手不佞赐教!
2一般的纯剪力墙结构地层的剪力墙厚度都在以上300(规范加强区为1/16),层高6米左右时其墙后400,那么其底层墙肢岂不都是短肢剪力墙,因为种种原因剪力不会有3.2米长以上(大部分)这种是短肢剪力墙结构吗其三层以上全为一般剪力墙,下部墙肢变厚确为短肢剪力墙,上部墙为200,250确为一般剪力墙,规范让人怎样理解,规范的短肢剪力墙怎样理解?
2楼
我也不太清楚,希望有高手指点一二,
回复
3楼
楼主提的好问题,我也一直有这样的困惑,我个人觉得:
1)比如楼主所说的L、T型,一长一短,其实大家都会碰到,象门窗洞口的地方,如果都按8倍来设卡,那全成短肢了。关键还是整体的看,L型一边短了,那在短的方向其他地方可以适当加强,并且尽量做到整个平面对称,我觉得高规7.1.1就包含了这个意思,在7.1.2条,高规提到:“短肢较多时......”可见反过来说,剪力墙结构中还是允许少量短肢的存在,8倍用来定义单根墙肢不错,但不代表用来定义整个结构啊。
2)高层时确实有楼主提到的这个问题出现,所以我通常不把加强区厚度作为8倍的标准,按照一般层的8倍来定长度,加强区再加强厚度和适当加长度。但对于小高层,我还是尽量按底部加强区来取8倍。
(抛砖引玉,希望大家不吝赐教,谢谢。)
回复
4楼
加强区厚度大,长度虽小于8倍,但仍属剪力墙。(方鄂华教授的讲座,2005-9-22 武汉)
有洞口分开的墙,可根据墙底的应力分布来判断是属两片单独墙还是连肢墙,如果属前者,再判断短肢。(自己的说,请指教)
回复
5楼
我这不太清楚,高规上有的东西说的也不是太明了,高手来解释一下吧!
回复
6楼
一般是以250厚剪力墙的8倍2000作为上限控制短肢长度.
回复