大型地下车库砼浇筑时遇到的问题
义澜1
义澜1 Lv.4
2010年06月16日 15:02:06
只看楼主

情况简介:住宅小区的大型地下车库,面积大约4.8万平米,梁高1.4m-2.3m、板厚350mm,楼座处有沉降后浇带,整个地库按照设计要求留有温度后浇带,梁板砼已经浇筑完成75﹪,在浇筑剩余部分的砼时没有顺着已经浇筑砼的部位向边上进行浇注,而是从相对的自由端(边)向固定端开始浇筑,浇筑过程中板筋发生严重变形,鼓起来很高,最高处可达近20cm。为了释放应力,我让把现浇板的钢筋在规范允许的部位切断,变形减小了再开始浇筑,但是切断板钢筋的一瞬间框梁钢筋发生扭曲。

情况简介:住宅小区的大型地下车库,面积大约4.8万平米,梁高1.4m-2.3m、板厚350mm,楼座处有沉降后浇带,整个地库按照设计要求留有温度后浇带,梁板砼已经浇筑完成75﹪,在浇筑剩余部分的砼时没有顺着已经浇筑砼的部位向边上进行浇注,而是从相对的自由端(边)向固定端开始浇筑,浇筑过程中板筋发生严重变形,鼓起来很高,最高处可达近20cm。为了释放应力,我让把现浇板的钢筋在规范允许的部位切断,变形减小了再开始浇筑,但是切断板钢筋的一瞬间框梁钢筋发生扭曲。
请各位大虾帮忙分析下:
1、砼浇筑对钢筋能产生那些应力?
2、类似于这样大面积砼的浇筑顺序应该是怎样才能更好的消除各种应力?
3、钢筋发生变形后应该如何处理?
4、不对钢筋进行处理会从哪些方面影响结构安全?
5、钢筋处理方法是否妥当?
我对钢筋的处理情况:
1、从板垮1/3处错开同一截面截断板筋;
2、变形减小后浇筑其余部位砼;
3、将截断钢筋按照50﹪的接头率进行焊接,再浇筑该部位砼;
4、框梁钢筋有扭曲现象,但未超出模板余量,未作处理。

请大家帮忙分析,以后也好尽量避免此类事情的发生,谢谢了
义澜1
2010年07月06日 16:11:35
22楼
我没有上传视频的权限,没有视频有些问题不好说清楚,对不起大家了!
回复
义澜1
2010年11月22日 21:19:30
23楼
帖子是不是被删了?:o
回复
hezh98
2010年11月30日 18:37:35
24楼
新手多学习一下吧 这个还是用的比较多的新手多学习一下吧 这个还是用的比较多的
回复
雪刃
2010年12月27日 16:03:46
25楼
我是新手,不好插话。学习了~
回复
changzhouliushh
2010年12月27日 20:36:21
26楼
这是不按规范施工、野蛮操作造成的
回复
aruicsu003
2010年12月28日 06:11:54
27楼

在应力释放前,应该用额外的等强度钢筋焊接在已经有的钢筋上,并且流出需要变形的余量。

这种直接阶段钢筋的做法很危险

pzkpzk学习学习,谢谢大家

回复
gret10000
2010年12月28日 09:44:32
28楼
再次顶起!听听不同的见解!想办法上传视频
回复
x3_dy
2010年12月29日 16:12:10
29楼
强烈要求楼主截屏上传几张照片供参考下,谢谢!
回复
mhydhy
2010年12月29日 16:23:23
30楼
1、因为板筋是双层双向钢筋,应该不存在拉筋的问题;
2、温度后浇带的钢筋本来是通长的,只是为了处理该问题而截断,是无奈之举;
3、因为我们这里的工程是群体性工程,事情发生后,我考察过其他工地,也有该情况出现。有些未进行处理,浇筑完砼后,钢筋未完全恢复原状,我考虑还是有应力,但是真的说不清楚。参考版主的意见,我认为有这方面的原因,但是还是综合因素造成的!
回复
erctjz
2010年12月30日 09:12:17
31楼
学习学习,谢谢大家