大型地下车库砼浇筑时遇到的问题
义澜1
义澜1 Lv.4
2010年06月16日 15:02:06
只看楼主

情况简介:住宅小区的大型地下车库,面积大约4.8万平米,梁高1.4m-2.3m、板厚350mm,楼座处有沉降后浇带,整个地库按照设计要求留有温度后浇带,梁板砼已经浇筑完成75﹪,在浇筑剩余部分的砼时没有顺着已经浇筑砼的部位向边上进行浇注,而是从相对的自由端(边)向固定端开始浇筑,浇筑过程中板筋发生严重变形,鼓起来很高,最高处可达近20cm。为了释放应力,我让把现浇板的钢筋在规范允许的部位切断,变形减小了再开始浇筑,但是切断板钢筋的一瞬间框梁钢筋发生扭曲。

情况简介:住宅小区的大型地下车库,面积大约4.8万平米,梁高1.4m-2.3m、板厚350mm,楼座处有沉降后浇带,整个地库按照设计要求留有温度后浇带,梁板砼已经浇筑完成75﹪,在浇筑剩余部分的砼时没有顺着已经浇筑砼的部位向边上进行浇注,而是从相对的自由端(边)向固定端开始浇筑,浇筑过程中板筋发生严重变形,鼓起来很高,最高处可达近20cm。为了释放应力,我让把现浇板的钢筋在规范允许的部位切断,变形减小了再开始浇筑,但是切断板钢筋的一瞬间框梁钢筋发生扭曲。
请各位大虾帮忙分析下:
1、砼浇筑对钢筋能产生那些应力?
2、类似于这样大面积砼的浇筑顺序应该是怎样才能更好的消除各种应力?
3、钢筋发生变形后应该如何处理?
4、不对钢筋进行处理会从哪些方面影响结构安全?
5、钢筋处理方法是否妥当?
我对钢筋的处理情况:
1、从板垮1/3处错开同一截面截断板筋;
2、变形减小后浇筑其余部位砼;
3、将截断钢筋按照50﹪的接头率进行焊接,再浇筑该部位砼;
4、框梁钢筋有扭曲现象,但未超出模板余量,未作处理。

请大家帮忙分析,以后也好尽量避免此类事情的发生,谢谢了
免费打赏
义澜1
2010年06月16日 15:25:59
2楼
大家怎么都是只看不说话啊!着急
回复
leung_tonic
2010年06月16日 16:17:48
3楼
支持楼主
回复
sla1999
2010年06月16日 18:23:52
4楼
对于如何浇筑基础底板《建筑施工手册》(第四版)有规定,把现浇板钢筋截断本身是个大错误。大体积混凝土主要为温度应力,对钢筋影响不大,梁发生扭曲变形为施工不当外力所致。对于这样大面积浇筑混凝土,应有专项施工方案,经施工单位技术负责人和监理单位总监理工程师审批后方可实施,无的放矢盲目施工必为工程质量隐患。
回复
义澜1
2010年06月16日 19:27:55
5楼
说的很好!谢谢!4楼对专业知识、施工报验和监理程序都掌握的很好!
说句实话,我也是第一次见到这种情况,和几个设计人员沟通后,也说没有发生过这种事情!按照当时的情况,不可能有施工外力造成这种情况,框梁钢筋最大直径32的三级钢,板的钢筋则是统一的直径16的三级钢。我认为温度应力不足以达到这么大的应力,我认为还是砼浇筑顺序和通长钢筋是造成这种情况的主要原因,也就是说施工顺序和各种因素产生的应力无法释放,如果按照普通现浇板不适用通长钢筋就不会那么大的集中应力,可以消除这种情况。
回复
义澜1
2010年06月18日 09:40:08
6楼
自己再顶一下,希望更多的大虾说说自己的想法和看法,博取众长!
回复
scljc2010
2010年06月18日 15:18:25
7楼
自己再顶一下
回复
zhanhuadeng
2010年06月18日 16:37:18
8楼
未见过这种情况,楼能贴个图上来参考吗
回复
zhanhuadeng
2010年06月18日 16:38:35
9楼
未见过这种情况,楼能贴个图上来参考吗
回复
义澜1
2010年06月19日 11:50:54
10楼
有图,还有视频,就是在工地的机子里,我现在没有!一两天回工地,等6月25日左右的时候传上来,请大家关注!
回复
zhangcx001
2010年06月19日 14:27:58
11楼
框梁钢筋有扭曲现象,但未超出模板余量,未作处理。

这个没有关系的!!
有时候轧钢筋的时候还有误差呢
回复