风机盘管安装技术交底年 月 日 工程名称 分部工程 分项工程名称 交底内容: 本空调工程为暗装卧式分体空调机组中央空调,采用多联机型直接式氟为冷媒,主机与风机盘管之间为铜管联接: 1、 对材料的要求: 1)所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。 2)风盘的结构型式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。 3)设备安装所有使用的主材和辅材规格型号应符合设计规定。
年 月 日
工程名称 分部工程
分项工程名称
交底内容:
本空调工程为暗装卧式分体空调机组中央空调,采用多联机型直接式氟为冷媒,主机与风机盘管之间为铜管联接:
1、 对材料的要求:
1)所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。
2)风盘的结构型式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。
3)设备安装所有使用的主材和辅材规格型号应符合设计规定。
4)风管的连结方式应符合设计要求。
2、 工艺流程
施工准备――电机检查试转――表冷器检查――打气试压――吊架安装――风机盘管安装――连结配管
1)风盘在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤锈蚀等缺陷;
2) 风机透管应每台进行通电试验检查,机械部份,不得摩擦,电气部份不 得漏电;
3)风机盘管应进行打压、试验、试验强度为工作压力的1.5倍,定压后观察,不渗不漏,压力不得下降。
4)卧式吊装风机盘管和吊装,安装平整牢固,位置正确,吊杆不应自由摇动,吊杆与托盘相连,应用双螺母找正。
5)冷热媒铜管与风机盘管等器采用螺扣连结,凝结水管宣软热连接,用透明胶器,异用喉箍紧固,严禁渗漏,坡度应正确,凝结水管应畅通地流到指定位置。
3、 打压试验
本系统是氟系统,风机盘管与主机连结采用铜管连接,故打压采用气体打压,打压到工作压力的1.5倍,保持24小时不渗不漏,压力不得下降。
4、 风机盘管与风口连接
本工程风机盘管连接口与风口连结采用保温铝箔软管。