剪力墙结构同一层的墙厚度可以不一样吗?
lypnjtu
lypnjtu Lv.5
2010年06月16日 11:27:34
只看楼主

剪力墙结构同一层的墙厚度可以不一样吗?在做个28层的纯剪,底部加强区墙厚取300,但老总说取250即可,计算后有两段墙稳定性不满足,老总说把这两段墙加厚到300即可。此法可行不?

剪力墙结构同一层的墙厚度可以不一样吗?
在做个28层的纯剪,底部加强区墙厚取300,但老总说取250即可,计算后有两段墙稳定性不满足,老总说把这两段墙加厚到300即可。此法可行不?
免费打赏
野蛮虫子
2010年06月16日 11:33:14
2楼
可以,规范没规定同一层剪力墙必须要一致
回复
xinxiangweijie
2010年06月16日 15:07:32
3楼
可以呀,同一层用不用的墙厚是可以的,规范没有说要一个厚度的,
回复
lqfgqing
2010年06月16日 17:21:53
4楼
楼主概念不清,28层的纯剪也敢做吗,剪力墙结构同一层的墙厚度非得一样吗?
回复
ced2wang
2010年06月17日 14:57:50
5楼
当然可以啦!!
回复
xinxiangweijie
2010年06月17日 15:06:51
6楼
同一层用不用的墙厚是可以的,规范没有说要一个厚度的
回复
lypnjtu
2010年06月17日 22:15:28
7楼
28层有何问题吗?我觉得很常见啊。
主要是习惯上是同层的剪力墙一般是同一厚度的了。谢谢各位
回复
ray236
2010年07月16日 00:17:08
8楼
规范没有说要一个厚度的,但为了施工方便,也尽量一样啦
回复
iamxuwei2005
2010年07月16日 09:05:27
9楼
可以
回复
yueyue1983
2010年07月16日 10:23:37
10楼
满足规范规定的最小厚度要求,局部可根据计算来加厚
回复
alexhitty2003
2010年07月16日 12:17:44
11楼
同层不同厚常见的,有什么不可以呢
回复

相关推荐