三菱电机多联机施工现场安装图片
liudingwei
liudingwei Lv.7
2010年06月16日 09:54:33
来自于工地图片
只看楼主
DSCN9539.JPG

DSCN9534.JPG


DSCN9535.JPG


DSCN9537.JPG


DSCN9539.JPG


DSCN9549.JPG


DSCN9554.JPG

yanzhileng061
2010年06月26日 16:09:37
12楼
1.穿墙应当用套管
2.不应该在梁上打孔
3.机组布置太靠楼板了吧,是否应当把高度给调低点呢
回复
wx_yong
2010年06月27日 20:52:38
13楼
三菱电机没有分支器吧
回复
jolindll
2010年06月29日 11:27:05
14楼
做得不错,就是穿梁没有套管。
回复
绕地球转圈圈
2010年06月29日 13:06:32
15楼
穿墙用的塑料套管??
回复
zhangl1616
2010年06月29日 13:50:10
16楼



总体来说,这活做的太业余了……
回复
yangxiaopengty
2010年06月29日 16:10:35
17楼
结构不同意没关系,先问问甲方同意不?哈哈
回复
xiaotongren
2010年07月01日 14:42:07
18楼
:o 我看到有穿墙套管来着
回复
czykw
2010年07月01日 22:36:03
19楼
做的还可以
回复
dizhu6215
2010年07月03日 13:32:06
20楼
meis没什么有价值的东西!
回复
cixixudifeng
2010年07月06日 15:32:17
21楼
施工的胆子也太大了 他们就不怕房子塌吗 这么多管子直接穿梁穿过去 简直要把人吓晕 16楼的说的挺正确的