只看楼主

集装箱冷柜制冷机组·现在机器工作压力不正常 低压2-3 高压10-12 低压有点高 高压却低了好多 R134A 制冷剂

集装箱冷柜制冷机组·现在机器工作压力不正常 低压2-3 高压10-12 低压有点高 高压却低了好多 R134A 制冷剂
免费打赏
荣昌制冷
2010年06月17日 06:50:45
2楼
查压缩机的效率。
回复
s2168
2010年06月22日 15:20:54
3楼
高压高了。
回复
s2168
2010年06月22日 15:22:44
4楼
也有可能是冷媒或压缩机的问题。至于你说的低压不低。
回复
en034
2010年06月23日 21:58:44
5楼
不要把R134a的压力跟R22的混合了哦。这个故障的相关数据也没有说明的。
回复
menghailong777
2010年06月24日 09:56:43
6楼
回复
chaoya1029
2010年06月25日 09:39:09
7楼
缺少制冷剂了,缺少制冷剂就会有上述现象!
回复
aswan111
2010年06月28日 14:38:30
8楼
缺氟
回复
p547589295
2010年06月29日 15:16:34
9楼
同意缺制冷剂
回复
xiongminnhrw
2010年06月30日 07:14:57
10楼
R134a冷媒,2-3公斤对应温度是0-8摄氏度,10-12公斤对应温度是41-48摄氏度,这个工况是空调工况呀,集装箱冷柜的要求温度是多少度呢?