请教一个35KV线路问题
ynscb
ynscb Lv.3
2010年06月15日 23:17:57
只看楼主

电站35KV线路A相断线了,天气很好的情况下,线路型号是GLJ-150,电流在150A左右,是什么原因断了?麻烦师傅们帮我看了一下,断线头如下图:

电站35KV线路A相断线了,天气很好的情况下,线路型号是GLJ-150,电流在150A左右,是什么原因断了?麻烦师傅们帮我看了一下,断线头如下图:

100615_160655.jpg


100615_160644.jpg

bcy1985
2010年10月23日 22:28:57
12楼
应该是人为的原因吧
回复
tianzhixi3144
2010年11月22日 21:52:54
13楼
你好好观察一下导线断头处是什么状态,大电流烧断,线头呈黑色烧熔状态,线头光滑。外力拉断,线头是尖的,铝线颜色没有变化。
回复
zzb009
2011年01月24日 21:18:00
14楼
可能的情况:
1、产品质量本身有问题。特别是钢芯,太脆,不抗拉;
2、施工过程中可能有野蛮施工现象,比如扭折过,导致钢芯铝绞线受伤。
回复
cwqman
2011年05月17日 12:19:25
15楼
表面看是人为原因
回复
btfk222
2011年06月02日 21:42:40
16楼
不是电流烧断的,是外力或施工中队已经对导线有过损伤,还有就是档局超过120米而没有装设防震锤。造成导线阻尼运动断裂。
回复
jlccdwy
2011年06月04日 01:15:40
17楼
从图片看应该是外力破坏,比如被大型车辆刮断。
回复
li497557303
2011年06月04日 08:24:46
18楼
外界的原因,很可能人为的
回复

相关推荐